求助:美的R32冷媒挂机制冷模式外机滋滋滋响

[复制链接]
发表于 2021-5-27 17:25:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
移一台内机,就放阳台。26的变频挂机。
开机收氟的时候没有注意听声音,安装完以后拿泡泡检漏听到2个截止阀滋滋滋响,像高压锅喷气的时候一样。
怀疑管子折扁,拆下来检查没问题,重新安装回去,抽真空,保压后检漏,没问题,开机后响声依旧。
测开机和关机压力正常,10.5公斤和19.5公斤。
电流4--8。制冷速度很快,几分钟室温22度,室外34度,内机出风口温度15.3度,外机出风口上热,下自然风。
想问问这是怎么回事。
发表于 2021-5-27 17:53:20 | 显示全部楼层
真是没事找事.....只要管子没折扁....安装流程没问题......收钱赶紧闪人......
 楼主| 发表于 2021-5-27 22:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2021-5-27 17:53
真是没事找事.....只要管子没折扁....安装流程没问题......收钱赶紧闪人...... ...

毕竟R32,怕出什么意外,我们这边城市两个美的安装工就是被R32给改变人生了。
发表于 2021-6-1 22:18:47 | 显示全部楼层
真空抽的不行
发表于 2021-6-1 22:27:40 | 显示全部楼层
电流是4.8个还是4个到8个,要是8个电流,你这个回气有堵得地方
 楼主| 发表于 2021-6-3 23:34:40 来自手机 | 显示全部楼层
houhu 发表于 2021-6-1 22:18
真空抽的不行

这个有可能。
 楼主| 发表于 2021-6-3 23:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
发呆的包子 发表于 2021-6-1 22:27
电流是4.8个还是4个到8个,要是8个电流,你这个回气有堵得地方

低频时候4个多点,高频就8个了。当时有怀疑回气管扁了,拆下来检查连接管,还有内机管,蒸发器。
发表于 2021-6-4 07:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到几个外机风扇下热,上面自然风。
发表于 2021-6-4 21:32:01 | 显示全部楼层
微调截止阀的开度
发表于 2023-5-28 13:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
你这个问题处理好了吗  我现在也遇到这样的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 13:50 , Processed in 0.060991 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表