厂家技术员说回气管结霜没问题!!我是有点蒙的、

[复制链接]
发表于 2021-5-24 16:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近接了一个制冷设备的单,上门检查压缩机能启动,排气管只有一点温。氮气查漏,毛细管磨破了,补漏,抽真空。问题来了,加氟到回气管结露,设备到-20度不再降,公司说以前能到-40度,让公司给厂家技术员电话,打过去技术员说,低压不能负压,高压不能高于20公斤压力。回气管不用管结霜不结霜。结果按厂家说让加好氟,吃个饭。温度到-40度,但回气管结了一层霜。不管那么多,收米走人,只是回气管结霜整不明白。
发表于 2021-5-24 16:57:56 | 显示全部楼层
修的啥东西也不说,用的什么制冷剂也不说,我们也整不明白你在说啥。
发表于 2021-5-24 17:14:21 | 显示全部楼层
用修冰箱的思维修工业设备,这脸丢的有点大。
发表于 2021-5-24 17:28:53 | 显示全部楼层
最后上图,,,,,都想看看
发表于 2021-5-24 17:52:54 | 显示全部楼层
人是‘死’的,技术是‘活’的        
发表于 2021-5-24 18:07:19 | 显示全部楼层
不知所云~
 楼主| 发表于 2021-5-24 19:20:44 | 显示全部楼层
R404a的制冷济,没有找到加注量。图片在手机上,弄了半天上传不不了。压缩机型号 HAJ-2464Z定频  就和普通空调1.5P的压缩机大小差不多。就是问下师傅们压缩机回气管结霜真的没关系吗?
发表于 2021-5-24 20:19:04 | 显示全部楼层
fengzhongxue 发表于 2021-5-24 19:20
R404a的制冷济,没有找到加注量。图片在手机上,弄了半天上传不不了。压缩机型号 HAJ-2464Z定频  就和普通 ...

我就想知道冰箱-40℃,那个铜管不会+20℃吧。零下40度的氟利昂跑到压缩机附近零下10度应该还会有吧
发表于 2022-2-10 11:03:17 | 显示全部楼层
回气管结霜肯定的啊,毕竟-40度的低温,蒸发温度至少也是-45度,回气过热一般不会超过30度,基本上也就在-10度- -15度之间的温度被吸入压缩机,当然会有霜啊,而且霜还会一直存在,除非化霜或者停机才会融化
发表于 2022-2-10 14:05:34 | 显示全部楼层
太低了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 10:30 , Processed in 0.061569 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表