前两天同行拿过来两块格力Q迪空调变频板,故障一块为PH直流母线电压过高另一块为H5模块过流。
先修PH模块电压过高,以为这个好修,直奔贴片电阻R203 5.1K,测试开路,换上R203 5.1K电阻后,加电测试,压机不转,频率显示000,用最简单的方法,地毯式排查过流保护,电流检测,六路驱动等电路,发现电阻R526 R604 R12 R14 R602 R618 R219损坏,更换后压机正常运转,检测仪显示正常,经多次运行正常。
第二块上检测仪,没显示H5,而显示HP母线电压过高,检查R203开路,更换加电测试检测仪显示电流为24A,看来电流检测电路还有问题,检查发现R805损坏,更换后显示正常。
变频板也修了不少,一次坏这么多电阻,也是第一次见到。
从用户那里了解,这两台空调装上以后,就试了试机,没在那里住,就再也没用过,今年想用了,一开机就都不能用了。联系售后,说过了保修期,需要收费。后来就被同行拿到我这里了。
这空调没用7-8年也坏,这技术真不错,也能让我们业余维修的有口饭吃。
空调不用7-8年就坏了,这到底是那得问题?

发表于 2021-5-21 09:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
这就是核心技术
发表于 2021-5-21 09:45:51 | 显示全部楼层
厂家给我们留饭
发表于 2021-5-21 10:42:26 | 显示全部楼层
师傅技术好
发表于 2021-5-21 10:43:50 | 显示全部楼层
你意思放着就不坏,撒东西没有质保期
发表于 2021-5-21 11:03:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-5-21 11:16:26 来自手机 | 显示全部楼层
业余维修可以秒杀论坛百分之99师傅了
发表于 2021-5-21 13:46:13 | 显示全部楼层
为了控制成本,原件质量差
发表于 2021-5-21 15:46:06 来自手机 | 显示全部楼层
楼主技术高,谢谢分享学习了!
发表于 2021-5-21 15:51:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 12:35 , Processed in 0.061375 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表