空调修的比较少,变频一拖多就更少了,今天遇到一台富士通一拖7 ,15kw制冷量,,外机风扇不转,压缩机低负载运行,测回气压力2.5kg,认为缺410a,加410到8kg,电流从2.3升到6,压缩机还是低转速,外机风扇依旧不转,现在不会修了。
发表于 2021-5-14 21:36:07 来自手机 | 显示全部楼层
有没有看内机风口开多少啊,全部开完设置最低温度试试,检查外机各传感器
发表于 2021-5-15 06:35:57 | 显示全部楼层
外机风扇不转
 楼主| 发表于 2021-5-15 06:52:31 来自手机 | 显示全部楼层
19925306779 发表于 2021-5-14 21:36
有没有看内机风口开多少啊,全部开完设置最低温度试试,检查外机各传感器 ...

外机风扇是根据什么变速的,高压压力传感器?
发表于 2021-5-15 06:53:05 | 显示全部楼层
放生吧            
发表于 2021-5-15 07:27:22 | 显示全部楼层
外机风扇按说不管什么品牌不管是直流还是交流,都应该和压缩机差不多启动,检查风扇电机和驱动电路。上来就加氟,楼主是水电工吗?
别瞎折腾了,听楼上的话,放它一条生路吧
大多联的保修期很长的,找售后吧。
加氟的步骤是先氮气保压查漏,抽真空定量加,多联机还要计算管路长度,不是随便搞搞就完事的
我是美的**空调售后,现在基本都是变频的了,售后有严格的维修流程
发表于 2021-5-15 18:51:08 | 显示全部楼层
一拖七   估计起码是180的 电流这么低   明显最低频   先把内机全开   20分钟以后再测数据吧  
 楼主| 发表于 2021-5-15 20:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
断电重启外机后外风机启动了,但转速比较低,出风感觉烫,压缩机负载上来后7台内机都有冷气了,电流20A额定19,回气冰凉结露,但外机风扇转速一直很慢,两个风扇都是。
发表于 2021-5-17 15:12:13 来自手机 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2021-5-15 06:52
外机风扇是根据什么变速的,高压压力传感器?

风扇没有变速的吧,应该是交流的,如果是直流看看外机管温,交流看电容
发表于 2021-5-17 22:41:16 | 显示全部楼层
如果内机开的少的话,只有压缩机低频运转,风机是不转的,必须把内机全部打开,设置最低温度,内风机风速开最大,半小时后测量室外机压力,电流,还要看室外的温度,去年修的美的的一拖七就是这样的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 04:41 , Processed in 0.060970 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表