查看: 5784|回复: 14

三菱重工空调关机内风机不停

[复制链接]
发表于 2021-5-9 01:46:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三菱重工普通空调,关机内风机不停,只能拔电,但重新上电内风机是不转的,只要开机后就停不下来了,偶然又会正常,关机风机也跟着停,控制电路,cpu控三极管c3198控固态继电器aqg22205。量三极管和固态继电器阻值是好的,拆板时忘了拆显示板,无法上电开机测量,各位师傅有遇到这种故障的吗,防霉干燥就不要说了
IMG_20210509_010523.jpg
发表于 2021-5-9 07:11:44 来自手机 | 显示全部楼层
换掉固态会有惊喜
发表于 2021-5-9 08:00:45 | 显示全部楼层
2楼 ~~~
发表于 2021-5-9 08:25:53 | 显示全部楼层
这个仔细查一下不难的!
发表于 2021-5-9 08:55:20 来自手机 | 显示全部楼层
不是在干燥模式吧
发表于 2021-5-9 12:55:28 | 显示全部楼层
hd12345 发表于 2021-5-9 08:55
不是在干燥模式吧

人家不是讲了吗!!!


我看要换硬盘
发表于 2021-5-9 13:28:21 | 显示全部楼层
哈哈,都出现固态,硬盘了,换板最简单
发表于 2021-5-9 15:27:29 | 显示全部楼层
關機风扇还会运行15分钟
发表于 2021-5-9 15:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
光耦可控硅换了试试。。。
发表于 2021-5-9 18:25:57 | 显示全部楼层
换板最简单