楼主: yuwu11

请教:120KW的负载配电缆线

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-5-11 12:13:10 | 显示全部楼层

关键是你的理论依据,185线从何而来?不能凭空想象
发表于 2021-5-17 01:01:36 | 显示全部楼层
yuwu11 发表于 2021-5-11 12:13
关键是你的理论依据,185线从何而来?不能凭空想象

不讲理论,我们厂就是这样放线的,宁粗勿细。
发表于 2021-9-9 14:46:42 | 显示全部楼层

配185偏大了
发表于 2021-9-10 11:13:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 210cjp 于 2021-9-10 11:17 编辑

老板问你要配多大的主干线,你说90平方吧,,,,,,120吧吧,,,,,,180吧吧,老板下一句必然是问这样选择的依据是什么, 你总不能答是别人说的来应付他吧.
我觉得题目交待不清, 电机部分没什么, 主要是发热管部分. 设备用的是单相发热管还是二相发热管, 要是前者, 选择的电缆零线截面要和相线截面一样大小. 同是一个千瓦, 单相发热管电流接近5安, 两相发热管接近3安.
发表于 2021-9-10 14:01:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 210cjp 于 2021-9-10 14:06 编辑

我来试计算一下,纯粹非专业个人计算,无参考意义.
环境温度按常温计,电线类型按单芯线计,不是电缆.也暂不考虑往后增加设备这个问题,因为如果把这个也考虑进去,这将变成无解之题.
电机部分,65KW约是130安,理论上可用35平方线,考虑到线路有40米,实际选用50平方线.
发热管部分,若用的是单相发热管,55KW约是250安,实际选用95平方线.
50+95=145平方,即是总电源用150平方线三条做火线,120平方一条做零线,95平方一条做地线.
发热管部分,若用的是两相发热管,55KW约是145安,实际选用70平方线.
50+70=120平方,即是总电源用120平方线三条做火线,75平方一条做零线,75平方一条做地线.
以上期待行内人士指正,共同进步.
发表于 2021-9-12 20:07:24 | 显示全部楼层

谢谢分享   
发表于 2021-9-14 16:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
听说yjv的线比rvv的线过流好,我看的少好像看到过同样直径的线在同一线路上rvv发热yjv还好
发表于 2021-10-16 05:51:58 | 显示全部楼层
95平方铜线足够了,
发表于 2021-10-17 10:49:19 | 显示全部楼层
脱离了需用系数、环境温度讨论就没有多大意义。
发表于 2021-11-26 07:45:12 来自手机 | 显示全部楼层
120m2平方线就可以,安全可靠
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:37 , Processed in 0.056230 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表