请教:120KW的负载配电缆线

[复制链接]
发表于 2021-4-7 20:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅:

      本人平时从事的是一些电器设备维修,现兼职做维修电工。现工厂添加一条流水线,配置的总功率是120kw,其中三相电机多台,总功率约计65kw;加热棒22kw+33kw=55kw,配线距离约计40米,走桥架及穿管,请问配多大的电缆线合适?请各位师傅不惜赐教,不胜感谢!
发表于 2021-4-7 22:01:42 | 显示全部楼层
电机单台功率最大是多大?启动方式是变频,软启动?如果单从总功率120KW来算电流240A,铜芯截面积不小于95MM,BV铜芯塑料绝缘型在温度40度时,安全载流236A.
 楼主| 发表于 2021-4-7 22:08:06 | 显示全部楼层
NE555 发表于 2021-4-7 22:01
电机单台功率最大是多大?启动方式是变频,软启动?如果单从总功率120KW来算电流240A,铜芯截面积不小于95MM ...

谢谢你的回复,单台电机最大的是26.15kw,其它的是14.25kw、12.5kw、3.6kw.....(厂家资料提供的),目前不知道他的启动方式。
发表于 2021-4-8 16:14:23 | 显示全部楼层
先计算总计算电流,然后选导线,再校验动/热稳定性,电压降。当然你还得按照规范标准配备保护设备
发表于 2021-4-8 16:31:17 | 显示全部楼层
zhermo 发表于 2021-4-8 16:14
先计算总计算电流,然后选导线,再校验动/热稳定性,电压降。当然你还得按照规范标准配备保护设备 ...

补充一下,配电,负荷分级这是第一步,总体规划好了才是后面的机算/校验
发表于 2021-4-8 16:38:11 | 显示全部楼层
无标题1.png
发表于 2021-4-8 16:38:37 | 显示全部楼层
华北地区标准。
 楼主| 发表于 2021-4-8 21:26:39 | 显示全部楼层

谢谢你的回复!
发表于 2021-4-9 13:21:49 来自手机 | 显示全部楼层
配180mm2线可以
发表于 2021-5-10 23:16:16 | 显示全部楼层
配185线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:17 , Processed in 0.066198 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表