格力空调开机显示H5,摘板回店维修。
上检测仪,无故障显示,但压缩机无频率显示,R622开路导致电压升高。
微信图片_20210407134851.jpg
微信图片_20210407134514副本.jpg
R622开路导致电压升高
微信图片_20210407134611.jpg
微信图片_20210407134615.jpg
微信图片_20210407134635.jpg
微信图片_20210407134644.jpg
微信图片_20210407134641.jpg

评分

参与人数 2威望 +8 金币 +1 收起 理由
白云城主 + 4 + 1 很给力!
小桥.流水.人家 + 4 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2021-4-7 15:28:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-4-7 15:29:30 来自手机 | 显示全部楼层
简单明了赞一个
发表于 2021-4-7 17:02:50 | 显示全部楼层
学习。。。
发表于 2021-4-7 17:06:14 | 显示全部楼层

谢谢分享
发表于 2021-4-7 17:08:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-4-7 17:12:36 | 显示全部楼层
  楼主怎知道是U206的6脚电压高于0·5V就造成模块保护?资料全原理清楚;简单利索厉害高手!
发表于 2021-4-7 17:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-4-7 17:27:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-4-7 20:06:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 新手请帮忙 于 2021-4-7 20:09 编辑
眼睛 发表于 2021-4-7 17:12
楼主怎知道是U206的6脚电压高于0·5V就造成模块保护?资料全原理清楚;简单利索厉害高手! ...


模块内部硬件决定的,也就是模块技术手册有说明。模块保护输入脚不大于0.5V(低电位),大于这个电压就会触发内部保护电路工作。当相电流出现异常,触发393输出高电平(大于0.5高电位)。模块保护,同时模块保护输出脚F0像CPU发送保护指令,CPU关断6路输出。并输出故障保护!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 10:23 , Processed in 0.070217 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表