电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2954|回复: 1

HY-80型太阳能热水器微电脑测控仪

[复制链接]
发表于 2010-12-28 18:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我有一台HY-80型太阳能热水器微电脑测控仪,开机后频繁启动自检,不能正常工作,拔下感温探头故障指示为“E1",线路不再频繁启动,插上探头故障依旧。这是怎么回事呀?恳请哪位维修专家指点一下吧!有答案请一并发到我的邮箱:dfj_2008@yeah.net  。先谢啦!
发表于 2010-12-28 21:39:36 | 显示全部楼层
程序有问题了,把存储器初始化一次就行了,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 23:44 , Processed in 0.043119 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表