电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 979458622

维修空调变频板用灯泡替代压缩机作假负载判断故障方法

  [复制链接]
发表于 2021-9-21 06:03:14 来自手机 | 显示全部楼层
对于带位置检测的主板,灯泡法不管用,即便格力的大部分能用灯泡法,但有些板明明是H5故障,但用灯泡就正常亮,所以用灯泡不太准确,最好用压缩机检测
发表于 2022-8-23 18:53:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!希望以后更精彩!
发表于 2022-8-24 14:11:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-8-25 23:40:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享 谢谢
发表于 2022-8-26 00:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
这样可以屏蔽掉压缩机的位置检测吗??
发表于 2022-8-26 11:21:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 16:54:02 | 显示全部楼层

谢谢分享 谢谢
发表于 2022-8-26 18:21:44 | 显示全部楼层
非常实用
发表于 2022-8-26 18:31:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-8-26 19:00:49 | 显示全部楼层

谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 03:58 , Processed in 0.053118 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表