电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 25670|回复: 43

维修空调变频板用灯泡替代压缩机作假负载判断故障方法

  [复制链接]
发表于 2021-3-24 19:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

1

1

2

2

3

3
发表于 2021-3-24 19:59:24 | 显示全部楼层
谢谢分享         
发表于 2021-3-24 20:37:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-3-24 20:40:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩....下载收藏
发表于 2021-3-24 20:47:27 | 显示全部楼层
什么书, 可否告知
发表于 2021-3-24 23:04:12 | 显示全部楼层
谢谢分享 谢谢
发表于 2021-3-25 10:36:53 | 显示全部楼层
很多年前,做过,优酷视频“小兔子6185”就是本人,但是现在直流变频还没有找到好的方法检测。也希望大家共同探讨。
发表于 2021-3-26 13:00:53 | 显示全部楼层
谢谢分享                        
发表于 2021-3-26 13:43:23 | 显示全部楼层
谢谢分享 谢谢
发表于 2021-3-26 14:47:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 03:43 , Processed in 0.063458 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表