楼主: 666游侠

环牛自耦变压器改隔离变压器

[复制链接]
发表于 2021-5-11 07:33:25 | 显示全部楼层
666游侠 发表于 2021-3-11 15:41
是直接220转110的电源变压器没有调压

道理一样,留下220伏引线,其他引线剪掉包好就行了
发表于 2021-6-20 11:39:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 zmc419 于 2021-6-20 11:41 编辑

一般的环牛次级绕组尽量用上,串起来,尽量组合出高电压,再加绕绕阻,串起来。变压器串联要注意头尾。每伏匝数可先绕10圈,测量计算。自耦的要加好绝缘,绕次级。
发表于 2021-6-21 06:05:36 | 显示全部楼层
傲世飞鱼 发表于 2021-3-11 08:49
调压器改变压器是最简单的,不过1000瓦的调压器改了以后,功率就不到1000瓦了,要少不少 ...

不错,里面有一半是细线
发表于 2021-7-6 11:47:13 | 显示全部楼层
用同样的线绕两组220v只要能装下
发表于 2021-7-20 00:21:06 | 显示全部楼层
666游侠 发表于 2021-3-12 10:24
绕完初级了,测一下电感量7.68H阻值是148欧姆,也不知道正常吗?

真的不明白楼主都能测量电感量了,怎么对变压器就一无所知呢?