环牛自耦变压器改隔离变压器

[复制链接]
发表于 2021-3-7 23:56:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
手上有个1000瓦环牛自耦变压器220转110输出的,想改成隔离变压器,想问一下把输出端那根线拆掉剩下的是不是就是初级的绕组了?因为不懂计算所以想简单点改!拆出来线再绕次级,不管电压多少就行!就是不知道220转110的自耦拆掉输出线剩下的是不是220初级?
发表于 2021-3-8 04:39:59 | 显示全部楼层
改不了,没空间绕隔离的次级了。直接输出110V不用,就是完整的220V初级了,没有可以拆出来的线
发表于 2021-3-8 06:33:51 | 显示全部楼层
不能拆,最大是220伏,中间抽头是110伏
 楼主| 发表于 2021-3-8 08:04:57 来自手机 | 显示全部楼层
chui4chui 发表于 2021-3-8 04:39
改不了,没空间绕隔离的次级了。直接输出110V不用,就是完整的220V初级了,没有可以拆出来的线 ...

想弄成隔离的啊!拆掉抽头部分不就是220了吗?
 楼主| 发表于 2021-3-8 08:05:38 来自手机 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2021-3-8 06:33
不能拆,最大是220伏,中间抽头是110伏

拆掉抽头就是220了不是吗?
发表于 2021-3-8 08:46:43 | 显示全部楼层
除非你再加绕组。要不输出在哪
2021-03-08_084508.jpg
发表于 2021-3-8 08:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
这是固定自藕变压器 ,只有另外加绕  ,原抽头不动保留待用    。
发表于 2021-3-8 08:57:35 | 显示全部楼层
不能拆,最大是220伏,中间抽头是110伏
发表于 2021-3-8 11:03:57 | 显示全部楼层
不能拆,总共就220V的线圈,你拆到抽头就剩110V的线圈了。
 楼主| 发表于 2021-3-8 11:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
水中求索1 发表于 2021-3-8 11:03
不能拆,总共就220V的线圈,你拆到抽头就剩110V的线圈了。

我拆了发现不是抽头而是一长一短并绕
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 00:20 , Processed in 0.062160 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表