楼主: lwhmgp

关于一个温度控制的问题,请各位大佬指点

[复制链接]
发表于 2021-3-6 08:59:34 来自手机 | 显示全部楼层
直接关断电热元件电源来控制温度,本来误差就大。釆用调节加热元件电压的方法效果会好一些。
发表于 2021-3-6 12:40:37 | 显示全部楼层

进来帮顶
发表于 2021-3-16 12:48:51 | 显示全部楼层
变差范围没调好,感温探头安装位置不对,问题原因较多
发表于 2021-3-21 20:06:08 | 显示全部楼层
温控器是单控电机还是同时控制发热管
发表于 2021-3-21 21:03:08 | 显示全部楼层
温控器基本都能调到1度
 楼主| 发表于 2021-3-22 15:46:52 | 显示全部楼层
家平机电 发表于 2021-3-21 20:06
温控器是单控电机还是同时控制发热管

风机不控制,只控制发热管。
发表于 2021-3-26 20:58:25 | 显示全部楼层
我赞成11楼想法,因发热管停,启动电源误差太大。应用温控器来控制发热管电压比较好
发表于 2021-3-28 16:46:29 | 显示全部楼层
适当降低加热管的功率试试,加热管功率过大,即使温控器断电,加热温度也会继续上升很多
发表于 2021-4-2 08:15:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 liubaoqiang 于 2021-4-2 08:19 编辑

将其中一路控制 换SSR输出的控制表,把接触器改为固态继电器。使用PID进行控制。一可以降低设备运行的噪音。二可以快速反应。温度设定为需要的温度。另一路不变,将温度设定高于需要温度5度作为保护功能使用。
发表于 2021-6-4 23:42:46 来自手机 | 显示全部楼层
19楼的意见,甚是赞同