这个电机怎么回事

[复制链接]
发表于 2021-2-18 17:56:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个三相电机,阻值平衡,都是11.3欧姆,绝缘阻值5兆欧,但是一送电就掉电,
发表于 2021-2-18 18:37:49 | 显示全部楼层
绝缘阻值5兆欧,是这么量的,是不是三相电源线同电机外壳5兆欧。
发表于 2021-2-18 18:43:00 | 显示全部楼层
1;兆欧得是真正绝缘表测出的才有真正的作用。破万用表测出的没半点毛用。(破万用表电压不够,最高的也只有20多伏)
2;绝缘阻值有几个。三相之间,三相与外壳。
3;机械问题,轴承、走内圈、走外圈。
4;在原电路中的。接触器到电机的联线问题(良好、绝缘)。
5;接触器的触点(缺相)。
6;过载的调定电流值。
7;原电路的启动电路正确、良好否。
6;电源的容量。
等等。。。 。。。细心查一查。

评分

参与人数 1威望 +8 金币 +2 收起 理由
橄榄树 + 8 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2021-2-18 19:40:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 210cjp 于 2021-2-18 19:44 编辑

无头无尾好难断定,是旧马达还是新马达? 如是后者就送返工.
或者试试不要接马达接线盒这头,包好线头,先接好开关这头,送电看跳不跳.
发表于 2021-2-18 19:46:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-2-18 19:51:29 | 显示全部楼层
绝缘电阻必须用摇表测出来的才是正确的。
发表于 2021-2-18 20:03:07 | 显示全部楼层
测量电机绝缘必须用摇表,摇表测量没问题,那就是漏保开关有问题需要换新。
发表于 2021-2-18 20:15:06 | 显示全部楼层
电机三相对地绝缘要用兆欧摇测阻值0.5M以上,三相电源电压是否正常,缺相不
 楼主| 发表于 2021-2-18 20:53:29 来自手机 | 显示全部楼层
家平机电 发表于 2021-2-18 20:15
电机三相对地绝缘要用兆欧摇测阻值0.5M以上,三相电源电压是否正常,缺相不 ...

摇表摇的,五兆欧,电源正常,不缺相,送电转几圈就变频器报故障,代换潜水泵,变频器正常,
 楼主| 发表于 2021-2-18 20:55:52 来自手机 | 显示全部楼层
薛师傅电器 发表于 2021-2-18 19:51
绝缘电阻必须用摇表测出来的才是正确的。

摇表摇的接地是五兆欧,三相阻值平衡,送电转几圈,变频器报故障,代换电机,变频器正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:56 , Processed in 0.062020 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表