电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4116|回复: 5

空调高压管被人松开了,怎样解决?我这样做行吗?

[复制链接]
发表于 2010-12-25 21:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1.5匹机器,冬天,把高压管下掉,关闭低压阀,打开高压阀,拔掉四通阀线,制热,开机两分钟,关高压阀,接加弗瓶,打开弗瓶,15秒后,将高压管接上,打开低压阀,加弗,这样做行吗??
发表于 2010-12-25 22:20:11 | 显示全部楼层
我觉得‘开机两分钟’应改为5分钟,‘打开氟瓶,15秒后’应改为30秒后。
发表于 2010-12-26 09:23:58 | 显示全部楼层
那是排空加氟,只要不是全漏光,不必这么麻烦的,和夏天加氟一样连接加氟管,氟瓶,拔掉四通伐,开制热就可以了。
 楼主| 发表于 2010-12-26 19:41:52 | 显示全部楼层
学习学习啦
发表于 2010-12-26 20:26:38 | 显示全部楼层
赞同板凳说法
发表于 2010-12-27 12:08:25 | 显示全部楼层
没那么麻烦的,什么都别动,把室内机的环境感温包用热水捂到十六度以上开制冷加就可以了啊,但是在加的时候加氟管记得要排空啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:29 , Processed in 0.051353 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表