电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8162|回复: 17

求救-请教各位老师我应该选个什么样的冷凝器

[复制链接]
发表于 2021-1-27 01:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    来论坛也有几年了,潜水看各位老司机的帖子也学到了点皮毛,小来小去的问题也能折腾一二。但这回折腾了一年也没折腾明白。今天到坛子里求教各位老司机,给小弟支支招。
    这是三台为变频房制冷的工业空调。型号为约克空调DC150C00A7AAB7。冷媒R407C。压缩机为美国产的谷轮ZR81KCE-TFD-250,我在国内艾默生官网下载的资料显示为7.5匹,使用自动膨胀阀。两台压缩两个冷凝器,公用一个蒸发器(一个上半段一个下半段)。
   设备原本是为东北寒冷地区配置的,结果阴差阳错到了沙漠热带地区(夏天气温55°左右)。原配的冷凝器很小巧长宽厚大约140cmX120cmX8cm,散热铝片间隙非常密大约1.5mm左右。环境温度30°以下用起来挺好,但是当温度升到35°以上压缩机就受不了了,高压表大概2.3mpa,电流12A左右,蒸发器进风侧温度没法测量(变频器显示IGBT工作温度105°左右,我估计进风温度怎么也有五六十度),出风口温度18°左右。用不了多久压缩机就会过热保护,或者系统高压停机。没办法就把制冷剂放了一部分凑合用。但是制冷量不够,房内温度下不来。最后在冷凝器上加装雾蒙蒙设备(就是把水喷雾到冷凝器上,让水蒸发带走一部分热量)勉强度过第一个酷暑。由于沙漠地区水比较硬。冷凝器结垢严重,导致冷凝器堵塞。
    所以,小弟就像换一个大的冷凝器,取消雾化装置。在论坛里潜水研究各位老师的帖子,我记得荣昌老师提到冷凝器冷凝温度与环境温差取中间值12°,我夏天冷凝器温度就应该是55+12=67°。要是我计算的大概对的话,那么根据407C的温度要表,67°即便是60°大概对应压力就是2.76-0.1=2.66MPa,这样看咋地都比我的系统压力大很多呀。过完三月就是夏天,我该选一个什么规格的冷凝器才能熬过这苦夏呀
    网络不行。图片稍后贴看能贴上不
发表于 2021-1-27 01:33:10 | 显示全部楼层
没搞过制冷,不过在沙漠地区功率严重不足,超负荷使用机器能免其难。换个大的吧,要达到平衡。
 楼主| 发表于 2021-1-27 19:57:14 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-1-28 05:06 编辑

就是不晓得换一个多大的才好我这里有一台冷冻式空气干燥器,5匹压缩机配80㎡冷凝器夏天没出过问题。但干燥器负荷不大,而且是R22制冷剂。参考意义不大
80㎡在淘宝上搜冷凝器,基本就是7.5匹制冷量。
把png改成jpg再试试 显示图片在上传,没有成功或者失败提示
用手机貌似可以传截屏照片
喷水用了四个月冷凝器已经水垢结的不像个样子(荣昌老师,实在是没找到编辑器在哪儿。是不是权限不够啊。)

每个发帖框下部都有“编辑”等功能。   荣昌制冷

200048negmng5u1tuugrx1.png
B46D9499-3E6C-4AD7-BF84-06286CAB1F90.png
0513C332-881E-4659-827D-F7B09C132184.png
7553A1BD-8E60-40F1-8AF7-ED1A6522E6CD.png
发表于 2021-1-29 11:21:28 | 显示全部楼层
67度已是此81型压缩的顶点了!7c/67c工况,冷量15kw/功率7.9kw。
我也好想好想苏老师在此再教导下,可惜好几年不见他出现了。自从我老爸得病开始,加上他俩整天不知为舍炒架,我再没心情上此学了。
这个机水土不服,只能降低制冷量去达到平行匹配,先不用动冷凝器(原来的应该是80m2的),
1:只需把变频器IGBT管换成功率大一倍的(约10kw)并加大散热片和散热风量就行
2:把蒸发器遮挡三分一或把去蒸发器的分液管去掉三分一(直接用电工用的液压钳压扁也可),可先用遮挡法可行后再液压钳压扁。
3:看到图中有交流接触器,如果有接压缩机的,要加大到触点电流ic25型,电源总开关也一齐加大
临时想到这么多,不知行不行,沙漠中挖金,为何不用r134或co2等制冷剂或采用热泵型压缩机呢,希望苏老师出来指导。
 楼主| 发表于 2021-1-29 21:36:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-1-30 05:26 编辑

机子本来就不是为沙漠气候配的,上错花轿嫁错郎。夏天天气热了不干活,冬天气温低了就报低压故障。没办法我只得把其中一个冷凝风机用胶皮盖让冷凝器少冷凝算是熬过冬天。由于去年喷水现在冷凝器已经被水垢堵了。今年不换冷凝器恐怕熬不过去。变频器动不了,毕竟那玩意儿太贵。遮挡法倒可是试试。蒸发器上部两块滤芯下部两块滤芯。把滤芯换成纸板。蒸发器一共有四排铜管,连接一二排的U是凉的,连接3、4排铜管的U就是常温的。也就是说一排多的铜管液就汽化光了。当时我把低压充到6公斤左右第二个U稍凉了点。但是电流高了压机受不了。电流上到12A压缩机一会儿就自己热保护停机了。交流接触器和开关容量足够。现在我把原装的800W风机换了一个2kw轴流风机加大通风量看看能扛到多少度停机。另一个上面加装 两个22KW的冷凝器。我打算把冷凝器串在原来的冷凝器前面,风机用要开关控制。压力高了就转转辅助降温,压力低了就停停。压力控制器商家错拿成丹佛斯K1,正等着换成K5回来试试。
现在没事儿就瞎捉摸咋折腾空调。以前用的特灵五十五度用起来杠杠滴。但特灵用的是R22。我这个407能不能改成R22制冷剂呢?淘宝上看艾默生膨胀阀既可以用407C又可以R22。这个压缩机型号为ZR81KCE-TFD。E说明用的是合成油POE。又看了看艾默生冷冻压缩机手册,只是提到环保制冷剂不能用矿物油必须用合成油,但是没说R22能不能用合成油啊。但是手册里面R22压缩机ZR81KC没有E证明的矿物油。是不是我把压缩机里面的油放出来换成矿物油(比如太阳3gs)就可以了呢?图片不能传了。是我今天的量到了吧。
R407C是几种制冷剂混合的鸡尾酒,沸点不一样。不能加储液罐吧。没有储液罐应该不是厂家偷工减料吧。以前用的特灵压缩机好大个,吸气侧就有个不大不小的罐罐。排气侧有没有罐罐忘记了。当年用的小诺基亚也不带摄像头没有留下啥影像资料。只记得每年换换内风机皮带、被沙子卡的压缩机继电器和被沙子损坏的冷凝风机轴承以外就没修过。一天24小时的转了十几年没出过毛病。特别特别怀念以前的大特灵。

蒸发器四排铜管

蒸发器四排铜管

自动膨胀阀

自动膨胀阀

2KW风机

2KW风机

800W风机

800W风机

被遮挡的风机

被遮挡的风机
214518f5u644tdsvutt54s.png
发表于 2021-1-29 23:44:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-1-30 05:28 编辑

你这个机那是变频机,直接从交流接触器IC35型接线到81压机,冷凝器都让你玩坏了,就换吧,22kw小了一点点,加大风机风速9m/s以上也可用,压机电流12A左右,压力在6/31巴顶得起,就算OK了。特灵我没玩过,特灵的电路电器工程师汤姆那个鬼佬出的题我考个0分,吸气管要那个罐罐干吗?要了加大制冷剂的量,还增大功率。我见过日立10匹机压机吸气口至蒸发器没见有大罐罐的,只有消声的过滤器,一样用10多年平安无事
当时我把低压充到6公斤左右第二个U稍凉了点。但是电流高了压机受不了。电流上到12A压缩机一会儿就自己热保护停机了在冷凝器未被你玩坏前岀现这现象,就三下五落二把节流前的零件换掉,还不行就连节流件也换就ok,
360截图20210129233935754.jpg
 楼主| 发表于 2021-1-30 01:38:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-1-30 05:29 编辑

空调是定频的,是给变频器降温用的。现在冷凝器虽然有点堵了,但是我寻思总还是有点用的吧,就和22KW的一起串联起来。约克里面结构太紧凑了,膨胀阀附近想动火不大好操作。22KW的冷凝器配2个380V 250W 1450转450mm风机。每个风机面积0.225²X3.14=0.1589㎡。2个就是0.2494㎡。冷凝器面积1.18x0.83=0.9794㎡。冷凝器风速大概0.2494X9/0.9794=2.2918米/秒。去微光电机官网看450mm250W风机风量3906m³/H。这么算下来的话冷凝器风速理论上应该是2.21米/秒。现在风机还没通电。等通电了我拿风速计测测看风机风速和冷凝器风速。我用咱们帖子里的计算冷凝器散热功率=制冷量+压缩机输入功率这算的,又询价了一个30KW左右的冷凝器价格,现在价格还没有寻到。30kw冷凝器咋样,能够我用不?当时我充到低压六公斤的时候高压多少我忘记了。高压开关应该到不了30就保护了。高低压开关都是封闭的那种小坨坨,压力值固定不可调。而且也看不出来设定值是多少。
以前的特灵好像也是10P的。立式全封闭压缩机挺粗的。侧面看就跟个正方形似得。当时我记得是接在吸气口有个罐子。不是很大而且没有固定在底板上而是悬在半空中。当年特灵也不坏也就没研究过空调是咋回事。只记得看过他的流程。压缩机高压口出来分两路进U型冷凝器,完事儿又二路并一路在冷凝器最下面走了一圈才进的室内机。膨胀阀在室内机装着。当时就记得蒸发器不是很大但是冷凝器巨大。现在这个约克蒸发器感觉和单个压缩机的冷凝器差不多大。看个头蒸发器是1那么冷凝器就是2 。原装冷凝器铝片子间隙很小也就一个多毫米。现在买的这个22KW的铝片子间隙有两个多毫米。看起来稍微让我安心了点。另外。岑大师。我这个机子能改R22不。22的效率是不是比407还稍稍高出来那么一点点啊
微信图片_20210129144015.jpg
微信图片_20210129145308.png
微信图片_20210129145427.png
发表于 2021-1-30 10:12:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2021-1-30 10:14 编辑

啊,以为是变频机,我搞错了,是定频机用在机房给电器降温用。毛事找事,既然换新冷凝器22kw的,干吗还用那个废物旧冷凝器串联使用?废物旧冷凝器已被你那半桶水喷坏了,内部应已垢等不干净的东西,话不定你那个过滤器巳堵了一大半,如果再串用,会二次污染堵。把旧的用角磨机拆了卖铜换钱买酒、肉吃养肥下身体不好吗。
去微光电机官网看450mm250W风机风量3906m³/H,用两个电机,够了,刚好!3906*2*1.2*1.005*9/3600=23.5kw,对上数据,如果电机与冷凝器不虚标,会一切正常运行的。
换成r22,你这人就爱无事找事,直按加r407c不就奥巴马了吗,非要换血(制冷剂),要用透析机清干净压机与管路中的冷冻油,那要干多少活,除非你是工头,动口不动手。虽换了血压机排气温度减少10度左右,但407c也不超标呀,何苦呢
记得一定要换新过滤器哟,
 楼主| 发表于 2021-1-30 14:16:02 | 显示全部楼层
谢谢岑大师指导。过几天配件齐全了那我就先把旧的冷凝器堵住甩开试试只用22kw。如果夏天扛不住我在接上继续在旧的上面喷水,反正旧的已经半残疾了。然后再换个新的过滤器,过滤器应该用丹佛斯DML的吧,用DML164是不是可以?过滤器体积大一点是不是用的更久一点呢。换30KW的冷凝器,风机用压力开关控制的话运行起来应该没事吧。冷凝马力更大是不是夏天用起来更舒爽呢?开始我在艾默生资料里看到他只是强调环保制冷剂不能用矿物油,并没说R22不能用POE油。艾默生膨胀阀R22 R407用的是同款膨胀阀。所以我就琢磨如果R22能用POE的话直接抽真空换制冷剂就成了。如果要是一定必须换油的话那就算了,折腾起来太麻烦。整个管路那么长我也没有设备冲洗。
发表于 2021-1-30 21:42:34 | 显示全部楼层
我当不起大师,岑大输或许当得上叫我伦记好了。
看来你是有钱人,要把原机弄回原标的制冷量,不顾成本。我以为你已购了一只22kw冷凝器,就作上述讨论。看来你要玩大它,用30kw冷凝器一个(会选30kw你已是不简单的人了,服了you应留洋过吧)。那好,就从新配吧,30kw(己作20%的余量用上)配约10000m3/h风量的风机,工况12c/67c。你把旧的冷凝器堵住甩开试试,怎么试法?新冷凝器放在什么地方,是不是另做个鸡笼装它与风机试?如果直接放在旧的冷凝器上面,你想都别想,还毒个用沙子埋住它,有气出没气入,即使有气入,气也不足,压机挂得快
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 10:12 , Processed in 0.068573 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表