发表于 2010-12-27 17:03:39 | 显示全部楼层
四通阀有问题制热的压力就不会有14的了,制冷同样也不会有2个压力。如果系统有堵的话电流很小的,不会很大。你重点检查压缩机的排气效率,和连接管路扁了么有
 楼主| 发表于 2010-12-27 17:11:03 | 显示全部楼层
回复 3# hy632632137


    二通阀没有开到位??
我把高压管的阀用扳手逆时针方向拧到底了啊,该阀不是用内六角的,是四方的,只能用扳手了。
 楼主| 发表于 2010-12-27 17:12:36 | 显示全部楼层
准备周六再去弄下试下。
发表于 2010-12-27 20:12:49 | 显示全部楼层
四通阀没问题
发表于 2010-12-27 21:25:11 | 显示全部楼层



    我看那是你不会加F所导致的,实际这机器根本就没有问题,给你搞出问题了。
你冬天在制冷状态下加F本来低压基本是不会上升的,低压只后内机是否吹风,
环境温度有关系,当然你加F的时候看不到压力上升了。建议你重新定量加注一次。
或开机状态下测高压,在结合电流判断F是否加足或加多。
发表于 2010-12-29 11:30:50 | 显示全部楼层
我看那是你不会加F所导致的,实际这机器根本就没有问题,给你搞出问题了。
你冬天在制冷状态下加 ...
新手请帮忙 发表于 2010-12-27 21:25



    同意楼上观点
 楼主| 发表于 2011-1-16 19:07:35 | 显示全部楼层
今天去修好了,制热时压力16公斤,粗管烫手,手放在上面,能坚持三秒就很厉害了。
出风口温度达到45度。
发表于 2011-1-16 20:21:14 | 显示全部楼层
学习了 ,以后 也 注意点这种情况
发表于 2011-1-16 22:08:56 | 显示全部楼层
"今天去修好了……“大家都这么想办法为你出主意,你也不把实际原因写出来。就说修好了这也太不厚道了吧?
 楼主| 发表于 2011-1-17 05:50:46 | 显示全部楼层
呵呵,有些不好意思说出来了,其实就是加氟太多了。本来一过去就检查了管路有没有折的地方,检查下来管路都是好的,但风口的温度只有三十度。然后摸了四通阀,二热二冷,还算正常,就是二热不够热。就有了是不是氟加多的想法,就放了些氟,然后再试机,摸了下粗管,温度明显上升了,就知道是氟加多了。后慢慢放些氟,机器就正常了。
通过修这台机器,觉得自己修进口的机器太少了,总认为制热时高压在二十公斤左右的压力,但这些外国人的玩意就是不一样。所以常归思想害人哦。感谢帮助过我的朋友们,先提前祝朋友们新年快乐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 14:34 , Processed in 0.032366 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表