楼主: 吉祥兄

我家是老房子,电线是2.5平方的,原漏电保护器16A老跳,现换20A的

  [复制链接]
发表于 2015-6-7 20:30:03 | 显示全部楼层
首先你要搞明白,以前跳闸是过载跳还是漏电跳,
发表于 2015-6-8 13:55:20 | 显示全部楼层
开关是根据电线容量来定的,电线是根据电功率来定的。开关加大后开关额定电流也大,那么开关不跳闸了,但是电线在原有电功率不变情况下(2.5-5000w)负载电流也大;时间长了电线绝缘层损坏就会短路起火。说白了就是楼主你家电线容量要加大或者分流。
发表于 2015-6-8 17:30:22 | 显示全部楼层
漏电才会跳闸
发表于 2015-6-8 20:10:54 | 显示全部楼层
2.5的线只有3千瓦的负载能力,你要5千瓦的电器必须换4平方的线,漏电保护器用32A的。
发表于 2015-6-10 21:56:37 来自手机 | 显示全部楼层
也有可能是漏电保护太灵敏造成的
发表于 2015-6-17 01:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
lz  NB,2.5平方线带5kw负荷,告诉你2.5的线最多带2.5kw,你5kw负荷电流22A,16的开关岂有不跳之理,5kw负荷最小不低于6平方铜线,架空可以用4平方的,开关ABB可以用25的,正泰的用32的,lz水火无情啊。
发表于 2015-6-23 00:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
换4平方铜芯线,32A漏电开关!基本够你家用啦。你这个问的有点笼统
发表于 2015-6-23 15:28:44 来自手机 | 显示全部楼层
单相电1000w约5A×5kw二25A
发表于 2015-11-23 11:06:12 | 显示全部楼层
富余量考虑太少,考虑多点,并不影响漏电保护作用。
发表于 2015-12-8 21:30:20 | 显示全部楼层
负载是什么