我家是老房子,电线是2.5平方的,原漏电保护器16A老跳,现换20A的

  [复制链接]
发表于 2010-12-25 16:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
原漏电保护器ABB 16A在5000w以下功率几分钟就跳了,请问正泰20A的漏电保护器在5000w的功率下会不会跳匝?
发表于 2010-12-25 17:24:45 | 显示全部楼层
你2.5平方的线也不能长时间用5000W.线扛不住的.P=ui .20A*220AV=4.4KW
发表于 2010-12-25 17:37:58 | 显示全部楼层
16A的可以3.3KW   20A的4.4KW.你2.5的铜心线最好是用16A的.如果不是漏电造成保护的,那就是你的原开关性能不良了.换上同样的就可以了.不是开关小了.
发表于 2011-1-7 20:56:08 | 显示全部楼层
开关的容量小了,20A的漏电保护器也会跳的。
发表于 2011-1-9 19:06:30 | 显示全部楼层
不管多大,如果存在漏电,还是会跳闸!!
发表于 2011-1-12 16:27:14 | 显示全部楼层
如果换大了,容易起火灾!!!
发表于 2011-1-12 19:07:12 | 显示全部楼层
2.5的线只有3000千瓦的负载能力。
发表于 2011-1-12 19:40:25 | 显示全部楼层
5000W如果是220V电压20多安电流,你的漏电保护器才16安不跳才怪了。
发表于 2011-3-1 20:03:06 | 显示全部楼层
开关的容量小了,20A的漏电保护器也会跳的.电线还可以.也会热的需要小心.怎么有那么大的功率?是做工厂了?
发表于 2011-3-2 12:31:42 | 显示全部楼层
回复 8# 243102666