拿一把洗车枪给蒸发器喷水,提高热交换来证明你蒸发器小了不就好了呀,不行加大风速,各位老师我这样说对不对?边洒水边观察结霜情况。
发表于 2021-8-30 08:40:36 来自手机 | 显示全部楼层
冷风机不只是配小了一点点。而且非常的次!
发表于 2021-9-9 23:26:36 | 显示全部楼层
看了3页,楼主还不明白,DL25原本是3个电机,厂家给你2个电机,你的配比没问题,理论也没问题
 楼主| 发表于 2021-9-10 07:23:14 来自手机 | 显示全部楼层
18071670005 发表于 2021-9-9 23:26
看了3页,楼主还不明白,DL25原本是3个电机,厂家给你2个电机,你的配比没问题,理论也没问题 ...

3个电机的dl25,每个电机功率小,2个电机的每个电机功率大点。
发表于 2023-5-6 08:13:24 来自手机 | 显示全部楼层
liaoqa 发表于 2021-3-7 16:07
换了dd30,换了新的内平衡膨胀阀,换了4号芯,还是结霜,刚开始降温正常,10分钟后结霜降温变慢。。。。会 ...

都换dd30了,阀芯不用三号?谷轮zb4匹制冷量只有7700制冷量,三号芯制冷量才是8000瓦,换完三号,膨胀阀到蒸发器结霜,可能是氟不够!你用四号芯,会让你对加氟量产生误判!四号会让你感觉氟多了,换完三号,还结霜,其实是系统氟不够
发表于 2023-8-8 12:50:51 来自手机 | 显示全部楼层
像这种4匹机,应该至少配DD30以上,用D L25怎么用,夏天怎么搞???
发表于 2023-8-14 15:12:47 | 显示全部楼层
学习了 !!!!
发表于 2023-8-17 14:02:24 | 显示全部楼层

帮顶学习了