电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: liaoqa

膨胀阀\蒸发器\回气管\压缩机结霜问题:请教荣老师和各位...

[复制链接]
发表于 2021-2-15 23:37:31 | 显示全部楼层
新年好
我主张还是再加装一套DL25/3#,省钱,制冷速度快。配方2,换成DL40/4#,制冷速度没前者快。
 楼主| 发表于 2021-2-16 13:45:58 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-2-16 15:28 编辑

岑叔,你意思是再买一个dl25和1套膨胀阀配3号芯,然后2套冷风机和膨胀阀都并联在外机的液管和气管上???但2套冷风机多了个化霜和制冷动作不一致问题,比如有时1台冷风机在化霜,另一个在制冷,又要多加个互锁电路控制,或多加1个配电箱?
外机制冷量9000w,内冷风机蒸发量是不是也要配大约9000w左右的?
发表于 2021-2-16 15:40:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-2-19 15:21 编辑

对,是两个并联。锁,还锁什么锁,把你双手与外机架子锁起来你就加锁。加多个箱,加多个钱箱上去还差不多,等着开库装钱!只管把两个冷风机并联起来,内风扇电机接总开关下端,化霜发热丝不接,空着不用,霜也会自然消失,就万事大吉了!
对,两个DL25加起来就与外机标的9000w相配,既然已有了一个DL25,拆开又不退款的,还不如多加一个,总好比又购个大的合算,DL25钱多还是DL40成DL50钱多,你会想吧,装DL40/4#库温会比两个DL25打得低一点,但速度不如两个DL25
并联是有秘密的不是你所说的那样并,是平装三通U,两U顶接膨胀阀,要等距离,U低接三通,巾间一段长管接外机液管,俩DL25回管也要等长度三通合拢再一段长管接外机汽管,这样确保分液平均
 楼主| 发表于 2021-2-16 19:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-2-17 06:28 编辑

岑叔,请问:外机制冷量9000w,内冷风机名义冷却量是不是也要配大约9000w左右的?比如这图里,dl25名义冷却量是5200w,太小;要配dl40,名义冷却量8400w??还有,如果我并联2个dl25,主机液管10和气管16,要不要加大管为12和19?还是10和16可以保持不变?
还有,我看村里单相4匹机,他们配dd30,名义冷却量也是5300w,跟dl25名义冷却量5300w一样的,他们制冷速度快,不结霜?
再请教各位老师:村里有个同行换库,有一套单相3匹机组配单相dd22冷风机,1500元。我能不能用他的dd22(名义冷却量3900w)和我的dl25(名义冷却量5300w)并联在一起?还是一定要2个dl25并联才行?
IMG_20210216_194510.jpg
发表于 2021-2-17 00:20:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-2-17 06:30 编辑
liaoqa 发表于 2021-2-16 19:50
岑叔,请问:外机制冷量9000w,内冷风机名义冷却量是不是也要配大约9000w左右的?比如这图里,dl25名义冷却 ...


你与张三丰是什么关系,功力这么强,又要顾及汽,液管的管径来,这要用到不知第几重功力才能得出来(软件不算数),可惜青老师没出来手把手教这难题,我又不敢十分确定自已开卷笔算不知正确不正确,因它牵及太多公式与查制冷工况下的制冷剂压焓图参数,如,焓值,质量流量、液管(吸气管)体积流量、阀前(吸气)密度,设定吸、排气管制冷剂的流速........等等.一大堆数据,很伤恼。说出管径数据很易,笔算对于我就难上难了,一天时间不知算得出没有。4p,r22机应该用9mm/19mm管,3p你就用9mm/16mm管
能用他的dd22(名义冷却量3900w),但阀芯要改成2号
你村里还有几个少妇能比你情人美丽?大小、高矮,肥瘦,有前又有后,能比较的吗,
发表于 2021-2-17 15:35:25 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2021-2-17 00:20
你与张三丰是什么关系,功力这么强,又要顾及汽,液管的管径来,这要用到不知第几重功力才能得出来(软件 ...

论坛高手,情操高手,几下就让人叫叔,我有空也练练内功,收几个侄子。
发表于 2021-2-18 12:13:15 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2021-2-17 15:35
论坛高手,情操高手,几下就让人叫叔,我有空也练练内功,收几个侄子。 ...

新年好
不敢称高手,因我年纪大了,头发又白,叫我伦叔,正常,很有礼貌的称呼,我这里的人都这样叫,我习惯了。
那你抽空出来露两手看看,趁我现在闲着学习一下,我叫你阿叔
对liaoqa说,更正dd22/3.9kw,它用在冷藏是可以的,但它的能力会升高,升高多少呢,我是比较DD与DL估算它的K值,根据Q=KST,可得出大约升高达到4.9KW左右,所以还是要装3号阀芯,配管液10mm,气管22mm。
所以合得5.3+4.9=10.2kw,选用蒸发器一般要加个1.15安全系数防主高负荷而设,1.15*9=10.35kw,基本勿合,绝对OK

 楼主| 发表于 2021-2-19 14:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-2-20 06:31 编辑

多谢岑叔耐心指导,我这种现象有人说是冰堵,不知道有没有可能?
机组里有水汽,在膨胀阀处冰堵?有没有这种可能?
发表于 2021-2-19 21:53:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-2-20 06:32 编辑

不会冰倒的,是蒸发器小了。回气管换成19mm的吧,图中再把红色框压缩机吸气口(看到有用小管连接)到三通阀这段管子换成19mm,三通阀也换成19mm的,这机在地面座着可操作,舒服,不同我今天修这台进口机,1拖3冷冻展示柜,要用4米竹梯才操作,脚都站痛了,这机7.8kw回气管用19mm。套句荣老的名言是,压缩机的接口是多大就用多大的管连接。
这机绝对是杂牌组装机,生产日期20010402,还打木箱,罗丝新得发光,20年古懂新出炉,难怪百病出,有得楼主乐
d1b50302b17b21f8daafa8e05cc15b51_234455xt4j0rdx5dj1j7f5.jpg 360截图20210219212855825.jpg 360截图20210219212952992.jpg 360截图20210219214914337.jpg
 楼主| 发表于 2021-2-26 10:16:21 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-2-27 04:41 编辑

换了dd30冷风机后,风机进液端还是有霜,出气端一半没霜,外机回气管到压缩机段有露水,湿。。压缩机外壳上部温下部热,电流5.5a,各位老师,这样正常吗?环境温度18,库温5度左右,低压压力只有1.5---1.8kg,高压11kg。。。低压压力老是没法达到2.5---3kg,不知道是不是氟多太过量?还是气管有漏?
低压压力保持在1.5kg时,外机听到有咔嚓一声响,还有气体流动声音,不知道是电磁阀还是压力控制器响,低压压力会上升到1.8kg,然后再慢慢下降到1.5
压力控制器没动过,出厂设置是这样的。

荣老师和岑叔,请教一下!!!谢谢,以上正常吗?风机进液管结霜?
如果膨胀阀坏了,会不会有图片1这种现象?阀芯4号新换的。
村里人所有的冷库都是外平衡阀,我这个内平衡丹佛斯阀是不是要换成外平衡阀?


IMG20210226100033.jpg
IMG20210226100843.jpg
IMG20210226100849.jpg
IMG20210226100856.jpg
IMG20210226100913.jpg
101958paghyxgaw8hwe1ga.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 15:57 , Processed in 0.062947 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表