楼主: liaoqa

膨胀阀\蒸发器\回气管\压缩机结霜问题:请教荣老师和各位...

[复制链接]
发表于 2020-12-29 16:39:37 | 显示全部楼层
很明显制冷剂加多了
 楼主| 发表于 2020-12-29 22:27:27 | 显示全部楼层

制冷剂加多了,低压压力是不是会比较高,但我低压压力1.8KG明显比别人正常的3KG低
 楼主| 发表于 2021-1-2 21:50:13 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-1-3 05:56 编辑

首先必须遵守这个前提:即库温(制冷温度)在0度以上时,全系统的任何部位都不得有结霜现象出现!!荣老师,0度以上时,蒸发器内部铜管和膨胀阀连接冷风机那段,也不能结霜吗?如图
还有,请问在0度以上时运行,全封闭式压缩机外壳是微微有湿热,还是要轻微冰,或者外壳结露,以上哪种现象为正常或最佳?
IMG20201225164343.jpg
IMG20201225164417.jpg
IMG20201225164413.jpg
发表于 2021-1-3 06:08:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-1-3 06:10 编辑
liaoqa 发表于 2021-1-2 21:50
首先必须遵守这个前提:即库温(制冷温度)在0度以上时,全系统的任何部位都不得有结霜现象出现!!荣老师 ...


我说的所谓“库温(即制冷温度)在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现”,指的是全系统的“任何部位”。
压缩机机体(机身)的任何部位,在任何情况下,都不得有结霜现象出现!只是在环温较低的情况下,压缩机的运行温度会比气温高时低,在低压端距吸气阀部位的温度可能会比较低,会出现一点结露现象,这是正常的,与压缩机结霜是不同的概念。
这两项是操作调整必须遵守的前提,也是衡量系统运行是否正常的重要标志。
 楼主| 发表于 2021-1-8 15:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师,我将膨胀阀调回出厂状态,在关机下,从回气管3通阀处分别放掉r22各2分钟,2分钟,1分钟,共放掉5分钟制冷剂。运行时膨胀阀整个仍然结霜,蒸发器内部部分管结霜,蒸发器出来的回气管到压缩机不结霜,压缩机运行10分钟后外壳稍微温热。库温16--0度时,低压还是1.4kg,高压9kg(室温16度)。制冷速度变慢很多,原来从16度到0度用时28分钟,现在要45分钟。。。。我想问荣老师,会不会我回气管弯这个u型弯时,u底部这里稍微瘪了,影响回气?导致低压无法上升到3kg?
Screenshot_2021-01-08-15-07-53-91.png
Screenshot_2021-01-08-15-08-07-27.png
Screenshot_2021-01-08-15-08-14-64.png
发表于 2021-1-8 17:01:25 | 显示全部楼层
liaoqa 发表于 2021-1-8 15:19
荣老师,我将膨胀阀调回出厂状态,在关机下,从回气管3通阀处分别放掉r22各2分钟,2分钟,1分钟,共放掉5分 ...

U形弯那点瘪是没有关系的,关键是蒸发器和膨胀阀都配小了,再加上目前天冷,反应的低压压力就会低。蒸发压力低,制冷量小,降温就慢,这是必然的反应现象。
如果加大蒸发器和节流量,或者减小压缩机的功率,低压压力自然就会升高的,这是必然的逻辑规律。
 楼主| 发表于 2021-1-8 20:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师,这是机台上的铭牌,不知道会不会虚标。4匹谷轮压缩机制冷量是4598w左右(网上也有说6790w),外机铭牌写制冷量9000w;冷风机DL25,内平衡丹佛斯,3号芯。。。。请问不换内外机,换膨胀阀芯可以吗?或换膨胀阀?
IMG20210101163328.jpg
IMG20210101163313.jpg
IMG20210101164450.jpg
IMG20201229154454.jpg
IMG20201225113352.jpg
发表于 2021-1-9 04:29:21 | 显示全部楼层
liaoqa 发表于 2021-1-8 20:09
荣老师,这是机台上的铭牌,不知道会不会虚标。4匹谷轮压缩机制冷量是4598w左右(网上也有说6790w),外机 ...

该型号是谷轮4P涡旋式中温压缩机,冷凝温度在50度时,蒸发温度在-5度时为7370W,0度时为8880W,蒸发温度与你的库房工况要求一致,与外机铭牌上标示的9000W制冷量基本是相符的。如果蒸发温度不变,冷凝温度越低时,制冷量越大。蒸发温度不同,制冷量也不同。
冷风机应该配DL35或者40的好,25的太小了。在这种制冷量下,膨胀阀应配4#芯。
发表于 2021-1-10 13:14:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-1-11 06:31 编辑

好久不来了,各位坛友、荣老好,祝大家新的一年生意兴隆,身体健康,万事胜意!
先对楼主说,要先学一点制冷设计基本功再去接活干就顺手得多了。多看看IKK、力博特、朱春雷、可计、非不能而不为、曹速恩,荣昌制冷等的帖子。
从头到尾你是少装了一套DL-25冷风机就成机组不匹配参数不对所至,厂家按一拖二卖给你(因他配3号阀芯给你可看出)。现在废铜价升到24元一斤,一个作废品卖也有好几百
外主机是制冷量9000W没虚标,可反推它,也可按风量算它的换热量(3200*1.2*3.6=13824W),制冷量与功率算所需换热量(9000+3000=12000*1.15=13800W),两个吻合。工况约-2C/45C,库温约5度设计,压机制冷量可直按标签型号29开头估算29*1000/3.41/1.2*1.25=8858W
多装一套DL-25/3阀芯或单装一个DL-50(55)/4阀芯就好了。祝你这次一次成功调试装好,收钱多多

打错1600m3/h,应更正是2800m/h左右/10度温差,不缩小库体40m3打得下,也可不动风量3200m3/h,温差小,温差在8.5度左右。可以讲按原机组装,加制冷剂到机组回气管深冷即可,不结霜。蒸发温度-10c设计
 楼主| 发表于 2021-1-10 20:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-1-11 06:29 编辑
岑象伦 发表于 2021-1-10 13:14
好久不来了,各位坛友、荣老好,祝大家新的一年生意兴隆,身体健康,万事胜意!
先对楼主说,要先学一点制 ...


谢谢老师教导,这机子我是自己用的,当初我要配dd30,结果网上卖家说要相信他的专业,配dl25就好了。看来只能换个大点的冷风机了。谢谢各位老师。
还有,请问老师:这个机子如果要打零度以下,是不是要配dd40加4号芯?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 00:19 , Processed in 0.069956 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表