电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2868|回复: 7

三相380电机改三相200

[复制链接]
发表于 2020-11-25 22:43:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求两极三菱重工三相380电机改三相200接线方法。
发表于 2020-11-25 22:50:58 | 显示全部楼层
原来380时是星接还是角接?有多少根端子出线?
发表于 2020-11-26 06:45:46 | 显示全部楼层
如果原接法是星形,改成三角形接法则可以用三相200V供电,否则不行。
发表于 2020-11-26 09:38:33 | 显示全部楼层
去年修一台油冷机,压缩机是三相200v,2P的,这个压缩机是设备专用的,不能用普通单相空调压缩机代替,只能花2倍的价格购买到。
发表于 2020-11-26 12:42:07 | 显示全部楼层
这样就算能改功率也打了折扣了吧.现在就是住户街线都是三相四线供电的了,需要的话申请三相用电就得了, 何必要改?
发表于 2020-11-26 19:19:37 | 显示全部楼层
szlongren 发表于 2020-11-26 06:45
如果原接法是星形,改成三角形接法则可以用三相200V供电,否则不行。

问题是好多人不明白什么是三相200伏
发表于 2020-11-28 17:56:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 yaqin 于 2020-11-28 18:03 编辑
szlongren 发表于 2020-11-26 06:45
如果原接法是星形,改成三角形接法则可以用三相200V供电,否则不行。


只有原来电压是三相346-360V情况下,如果原接法是星形,改成三角形接法则可以用三相200-208V供电

微信图片编辑_20201128180154.jpg
发表于 2020-11-28 18:28:26 | 显示全部楼层
7.5KW以上的别想了,都是三角接法。
小功率大多可以改
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 15:57 , Processed in 0.058585 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表