楼主: 哈,空调佬

这电机哪来的动力

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-11-25 13:49:22 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-11-25 13:33
市面漏保有两种的,
一种是双极的,相零不分,内部有两组触头跳开。(体积是四个一位那么大)
另一种是单 ...

嗯,是的,这个俺知道。
客户用的就是前者。
现在问题是解决了,
就是因为经检后,
认为这已经违背了回路原理,
果断的直接更新原厂电机就OK了,
由此分析应该不是供电回路的问题。
就是搞不清楚,
原电机到底是何因待机自转。
发表于 2020-11-25 14:12:19 | 显示全部楼层
待机外机L电从何而来?LN接线正确,看的我一头雾水,单冷机LN是并联的,内机不启动,外机电真的不知从何而来?
 楼主| 发表于 2020-11-25 14:59:26 | 显示全部楼层
峧西维修 发表于 2020-11-25 14:12
待机外机L电从何而来?LN接线正确,看的我一头雾水,单冷机LN是并联的,内机不启动,外机电真的不知从何而 ...

待机下,
测外机接线端子LN是0V的,
但风机却是转动的。
当在端子座把L线断开时,
风机也在转动,
但此时测L端却有220V电压,
这个电压是咋来的就觉得不可思异了。
发表于 2020-11-25 15:06:58 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2020-11-25 14:59
待机下,
测外机接线端子LN是0V的,
但风机却是转动的。

哈哈!!!我晓得了,L趁人不备,偷偷跑出来了
发表于 2020-11-25 15:19:44 | 显示全部楼层
你的这个漏电原因太怪了  断开ln任一线 就算铜管是n线   断了l  火线断了  哪来的动力?
发表于 2020-11-25 15:33:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 yang_5 于 2020-11-25 15:35 编辑
哈,空调佬 发表于 2020-11-25 14:59
待机下,
测外机接线端子LN是0V的,
但风机却是转动的。


N线电压经过漏电的电机对地有电压差,电机就转了。也就是供电不平衡造成N线也有一定电压,此时N对L和对地可以左右逢源。之前有大师特意提示可以手抓两头测试有电否,你错过好时机了,应该一抓一个准
 楼主| 发表于 2020-11-25 15:39:29 | 显示全部楼层
314117399 发表于 2020-11-25 15:19
你的这个漏电原因太怪了  断开ln任一线 就算铜管是n线   断了l  火线断了  哪来的动力? ...

可以排除这现象是由于漏电引起的。
 楼主| 发表于 2020-11-25 15:47:19 | 显示全部楼层
yang_5 发表于 2020-11-25 15:33
N线电压经过漏电的电机对地有电压差,电机就转了。也就是供电不平衡造成N线也有一定电压,此时N对L和对地 ...

考虑过这种情况的。
但是,
测过N线对地电压也为0的,
可见入户地线应该是有效的。
不过,
倒是没用试电笔去查过各线的情况,是否单根带电。
还有,
即便是兄台你所说的在本例中是成立的,
那换上的新电机,
应该还是待机也转动的才对呀,
要不,
又该如何解释呢
发表于 2020-11-25 15:50:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 yang_5 于 2020-11-25 15:54 编辑
哈,空调佬 发表于 2020-11-25 15:47
考虑过这种情况的。
但是,
测过N线对地电压也为0的,


原来电机对地(机体)漏电构成回路。新电机绝缘了。
发表于 2020-11-25 15:57:38 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2020-11-25 13:49
嗯,是的,这个俺知道。
客户用的就是前者。
现在问题是解决了,

LN=0V------表明;正常接线情况下,内机继电器未吸合。
L与机内銅管面则为市电压。-------表明;如果内机开启制冷的则是正常。如果是无开机,表明电源入端的引线相零相反,真正的相电进入此机的零线,通过负载(压机等)回路上来L端子。(与楼主互动所知,插座相零是正确的)。同时表明此机有地线或外壳与大地有良好的接触。
N与铜管面无电压为0V。-------这这与上述有冲突。。 。。 。。
  
楼主只换新电机就解决了问题,可以肯定的是内机的相零是反接了的,正常的相是过继电器再出来电的。
内机待机,外机能有电的,只有相零搞错,并且外风机的原相线端有漏电才会形成这故障。
不过又说回来;单冷的,压机与风机并联形式,风机上有对地点并能使之运行,那压机是并联的呀,咋在待机下不转呢?想不明白。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 20:27 , Processed in 0.066314 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表