求助:冷库怎么用压缩机收氟?

[复制链接]
发表于 2020-9-1 22:05:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
面积90平方,高度2.5米
机器谷轮15匹(06年的老机器了)
风冷(4个风扇的)
制冷温度要求-18度即可
冷库跟机头在底下负一层,冷凝器在地上二层缓台
这两天补漏,加完氟低压指到0.1,高压1.5多点,机头上霜(3个菱处),紧了一下膨胀阀,霜退了
温度降的慢,我又补了3分之1罐的R22,机头上霜严重如图,又紧了膨胀阀,听到咔的一声脆响(怀疑是坏了)
明天一早去买膨胀阀,还买如图的型号还是选择其他型号的?
怎么用压缩机收氟?
刚翻阅了几个帖子,看到荣老师说不要动膨胀阀,我真是不懂就敢干,耽误事了。
努力学习中,希望各位老师帮我指点一二!
4E608AED-EF18-4B12-803E-C946172CB9E2.jpeg
1528717F-2460-46C8-BB97-7F2676C75B55.jpeg
576D1711-9DDE-4B43-A1C0-E81E902F7A9A.jpeg
发表于 2020-9-2 06:26:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-2 06:35 编辑

照片很凌乱,应该拍正的,不要竖立的,甚至倒立的,否则无法判断。把压缩机的正面图和储液器的正面仰面图都拍上来。
如果系统加氟过量,储液器在回收时装不下整个系统的制冷剂,操作甚至会出问题的!看图3压缩机都结霜严重,你又已经把膨胀阀关小了不少,整个系统的制冷剂可能超了很多。
整个系统被调动过多处,待理顺了再说。
 楼主| 发表于 2020-9-2 07:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-9-2 06:26
照片很凌乱,应该拍正的,不要竖立的,甚至倒立的,否则无法判断。把压缩机的正面图和储液器的正面仰面图都 ...

荣老师,我等下去买膨胀阀,换的话是不是需要放氟?
我是从低压直接加的氟
放氟的话从高压阀放吗?(如果操作的话还需要关闭储液罐的阀门么?)

放掉一些后,想收氟,具体操作怎么弄?

谢谢您回复
发表于 2020-9-2 08:46:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-2 08:51 编辑
hu6686 发表于 2020-9-2 07:29
荣老师,我等下去买膨胀阀,换的话是不是需要放氟?
我是从低压直接加的氟
放氟的话从高压阀放吗?(如果 ...


更换前关闭储液器的出液阀,开机把制冷剂全部回收至储液器里。然后再更换膨胀阀,更换后不得再调动!!!把系统里的空气抽净后打开出液阀复原。
先回收进储液器里,如果储液器装不下再停机放氟。膨胀阀不一定坏了,压缩机处严重湿冲程!百度贴吧里的懂无赖天堑通途两个无知的白痴和无赖,应该来这里看看!懂不懂什么叫湿冲程?
两幅图片帮你转正了。

215514mk8ps43ds7ks57mm_副本.jpg 215523ax0506xicgg6s005_副本.jpg
发表于 2020-9-2 09:33:05 | 显示全部楼层
冷库学习中
发表于 2020-9-2 09:55:56 | 显示全部楼层
最好再跟一个懂冷库维修的师傅学一下,或者和你一块去修看你的描叙就是一知半解呀
 楼主| 发表于 2020-9-2 12:04:39 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-9-2 08:46
更换前关闭储液器的出液阀,开机把制冷剂全部回收至储液器里。然后再更换膨胀阀,更换后不得再调动!!! ...

按您交给我的我已经操作完毕,机头右侧还是上霜,应该怎么处理?
 楼主| 发表于 2020-9-2 12:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
1187005306 发表于 2020-9-2 09:55
最好再跟一个懂冷库维修的师傅学一下,或者和你一块去修看你的描叙就是一知半解呀 ...

我们这边维修师傅都忙,这个冷库时间太长,问题逐渐的出现了,库里还有冻货,一出现问题我就得自己赶紧维修,我也只能边学边琢磨的弄了
 楼主| 发表于 2020-9-2 13:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-9-2 08:46
更换前关闭储液器的出液阀,开机把制冷剂全部回收至储液器里。然后再更换膨胀阀,更换后不得再调动!!! ...

我把低压放气,高压放氟,机头已经不上霜了,温度降的挺快

低压放气的时候还是很强的气,是否需要继续排气?

现在正常运行,低压0.1,高压1.5
发表于 2020-10-26 21:08:18 | 显示全部楼层
学习了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-18 16:04 , Processed in 0.065935 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表