楼主: 永城陈伟

EOCEXOMP3一100U定压功放声音小失真的真正原因

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-10-22 21:48:39 来自手机 | 显示全部楼层
大量售后维修证明,这类功率40瓦左右的定压功放输输变压器,高压端标注70V和标注100V的可以互相代换,基本不影响使用效果。
发表于 2020-10-23 11:43:04 | 显示全部楼层
播头播座?

是什么??
 楼主| 发表于 2022-4-10 14:49:37 来自手机 | 显示全部楼层
答22楼,大厂岀品的定压功放,在功率输出级中点电压对地安排一只公插座,相应的输出变压器初级引线也会安排一只母插头进行匹配,厂家这样安排是为生产了人维修便利。但是,插头插座工作时间一长会产生接触不良,进而发热加剧接触不良,结果相当于在功率输岀级的输出中点和输出变压器初级之间串入100欧姆的电阻,形成本例故障。