用检测仪测外机,外风机启停三次后报H5,拆板下来,没带负载试机,没试几次就烧了开关管,用检测仪修板不能空载吗?刚学习修板!主板型号是301389211  其它电压正常,模块代换过了!
发表于 2020-8-16 00:22:58 | 显示全部楼层
可以空载,但是你得接上电抗器啊。
 楼主| 发表于 2020-8-16 00:40:50 | 显示全部楼层
fssggrrf 发表于 2020-8-16 00:22
可以空载,但是你得接上电抗器啊。

我直接短接了
 楼主| 发表于 2020-8-16 00:41:13 | 显示全部楼层

这样会烧开关管吗
 楼主| 发表于 2020-8-16 00:43:49 | 显示全部楼层
开关管拆了,没接压机,好像没报H5,检测仪显示关机!
 楼主| 发表于 2020-8-16 01:22:01 | 显示全部楼层
修好了,一个电容漏电了,压机启动了,管子没装,可能是电抗器没接造成的烧管,不知道是不是,还请大师指教!
发表于 2020-8-16 10:59:40 来自手机 | 显示全部楼层
一个电抗器的成本不小,如果能省厂家会帮你省掉的。
发表于 2020-8-16 13:32:29 | 显示全部楼层
接上电抗器
发表于 2020-8-16 14:14:29 来自手机 | 显示全部楼层
张理化 发表于 2020-8-16 01:22
修好了,一个电容漏电了,压机启动了,管子没装,可能是电抗器没接造成的烧管,不知道是不是,还请大师指教 ...

格力大多电阻坏,请问这个是哪个电容坏?
发表于 2020-8-16 15:53:41 | 显示全部楼层
变频空调上面的电抗器不知道起什么作用,有的还并联一个电容。可工业上用的变频器没见有什么电抗器