查看: 5474|回复: 21

求助三菱重工空调主板故障,风机故障。

[复制链接]
发表于 2020-8-15 21:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    手中有2台三菱重工空调主板坏,现象是插电室内机风扇就转,遥控开机压缩机启动制冷正常,遥控关机外机停,室内机风扇还在转。
    经检查主板上控制风机的AQG2205短路,驱动三极管正常,但芯片过来的控制电压才0.6V,中间还隔一个电阻,应该是不够,打电话给售后他们说板能修,要350块。
   是芯片坏吗? 请教这个故障应该如何维修的?
00.jpg
01.jpg
02.jpg
发表于 2020-8-15 21:54:03 来自手机 | 显示全部楼层
换一个固态继电器,5v的。
 楼主| 发表于 2020-8-15 21:58:00 | 显示全部楼层
换了也不好才提问的
发表于 2020-8-15 22:06:38 | 显示全部楼层
哦.抖阴.网络害人不浅.
还信网络?
书中自有黃金屋.看书学习去吧.
发表于 2020-8-15 22:27:34 | 显示全部楼层
2楼说得对
发表于 2020-8-15 22:48:38 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2020-8-16 09:36:38 | 显示全部楼层
故障已经很明显了。查控制电路呗。如果MPU控制信号正常,则主板不用换。一路查下来就是了。2块板同样故障,看来还有共性呢。继电器短路,看来原装的质量也不行呢。
 楼主| 发表于 2020-8-16 14:09:04 | 显示全部楼层
问题是芯片出来的控制信号是经一个三极管再驱动固体继电器的,我怀疑芯片出来的控制电压是不是太弱了,大概0.5-0.6伏,这个电压还有经过一个电阻才到驱动三极管的B极,到B极已经几乎没剩什么了,根本不足以使三极管导通。三极管没有坏。   是不是芯片坏了呢?
发表于 2020-8-16 15:58:54 | 显示全部楼层
妖缠万贯 发表于 2020-8-16 14:09
问题是芯片出来的控制信号是经一个三极管再驱动固体继电器的,我怀疑芯片出来的控制电压是不是太弱了,大概 ...

不足以使三极管导通,固态继电器里的发光管不亮,风机应该不转才对呀。
发表于 2020-8-16 17:22:43 | 显示全部楼层
遥控关机后,芯片出来的控制电压还有0.5-0.6伏吗?如果有就是控制芯片坏,如果没有说明芯片正常,查外围元件
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 19:40 , Processed in 0.063013 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表