如何使压缩机降温

[复制链接]
发表于 2020-8-7 09:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
是这样的,我们给客户定制了一台机器,要求是水槽内的水温要达到50℃,且要保证精度,所以,我们的制冷系统是一直开着的,通过加热管来平衡水温。这样带来一个问题,压缩机的温度过高,不知道各位老师们有什么建议可以使压缩机的降低。
 楼主| 发表于 2020-8-7 09:25:22 | 显示全部楼层
目前我们已经有一个解决方案,就是让蒸发器的一部分和回气管换热来降温,效果很明显,但是工艺太过于复杂,不适合批量生产,请问各位老师有什么好的办法或者改进意见
bf7a80e27918cbca3d6ed7aad560bc6.jpg
发表于 2020-8-7 09:43:10 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器出口出个分支管,接一个电磁阀,电磁阀出口接一段毛细管,毛细管出口接到回气管上。压缩机上贴一个温度开关控制电磁阀。
发表于 2020-8-7 10:07:33 | 显示全部楼层
保证精度,和制冷系统是一直开着的,没有必然联系吧
 楼主| 发表于 2020-8-7 16:19:00 | 显示全部楼层
可可西李 发表于 2020-8-7 09:43
过滤器出口出个分支管,接一个电磁阀,电磁阀出口接一段毛细管,毛细管出口接到回气管上。压缩机上贴一个温 ...

您说的电磁阀是热力膨胀阀嘛?
 楼主| 发表于 2020-8-7 16:23:26 | 显示全部楼层
androider 发表于 2020-8-7 10:07
保证精度,和制冷系统是一直开着的,没有必然联系吧

采用的定频压缩机,只能一直开着
发表于 2020-8-7 22:03:32 来自手机 | 显示全部楼层
浮生三日 发表于 2020-8-7 16:19
您说的电磁阀是热力膨胀阀嘛?

是电磁阀,不是热力膨胀阀。压缩机太大了你就把毛细管换成膨胀阀也可以。
发表于 2020-8-8 14:58:10 来自手机 | 显示全部楼层
中央空调冷却压缩机的方法即可保证压缩机不跑高温!
发表于 2020-8-8 21:22:25 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-8-9 05:46 编辑

一知半解的问题,只有自已解决!丢人不?还来一个加热系统,笑死人!
你想设计的话,去读点书。
 楼主| 发表于 2020-8-10 16:51:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 浮生三日 于 2020-8-10 16:58 编辑
汗滴沃土 发表于 2020-8-8 21:22
一知半解的问题,只有自已解决!丢人不?还来一个加热系统,笑死人!
你想设计的话,去读点书。 ...


不好意思,我刚入行设计仪器,比不上您见多识广
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 10:25 , Processed in 0.064468 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表