昨天修一台5.5千瓦中速的电机,下完线空机试机顺转三相电流分别为1.9安,2.4安,3.04安。反转三相电流为2.45安,平衡电流。修了几年的电机没碰到过。请问各位师傅这种现象是怎么回事?先谢了!
发表于 2010-12-18 16:33:03 | 显示全部楼层
测一下电机内阻!或用稳压源试一下电流!
发表于 2010-12-18 16:48:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-21 19:20:29 | 显示全部楼层
电源问题?
学习中....
发表于 2010-12-23 15:29:33 | 显示全部楼层
应该是,电源的是
 楼主| 发表于 2011-1-2 18:27:34 | 显示全部楼层
确实是电源问题!
发表于 2011-1-2 18:49:36 | 显示全部楼层
个人认为 你的三相供电电流不衡 电压就不一样高 你的电机绕组电流也有偏差 假设供电A相电压高 恰巧所接的电机A相电流也大 就会是3.04 当调相反转后把你电机电流大的一相刚好调给了先前的1.9的那相 所以后来的电流就差不多了 我空载时经常碰到 不信你再调一相试一下 还有 供电电压越高的一相电流也大一点的
 楼主| 发表于 2011-1-2 19:10:41 | 显示全部楼层
用户的线路有氧化接触不良现象,绝缘胶带都分离了。