前天下午去修一台定频挂机,现象是一开机总闸就跳,把外机的连接线都拆下后开机还是跳闸,然后去把内机连接外机的线从内机主扳上拆下再开机就好了,于是就把内外机连接线换了,再开机就没跳闸了,昨天客户又打电话来说空调不制冷了,但也没跳闸,我过去一看外机启动几分钟就停机,启动时测电流3.8A,电压230V都正常,但我再测零线火线的时候就疑惑了,我一支表笔手拿着,一支表笔测电压,零线上有220V,火线上有390V,我还以为我的表坏了,拿测电笔一测两根线都亮灯,没遇到过这种现象,客户家是三相四线入户的,我去量了一下,零线与三根火线之间都是230V,三根火线之间都是400V,但是一支表笔手拿着,一支表笔测电压,三根火线就不一样了,两根390V,一根只有15V,而零线是220V,没遇到过这种事,有没有大神解下疑惑,空调外机几分钟就停机跟这有没有关系?
发表于 2020-8-1 07:56:46 | 显示全部楼层
零线有问题,你用同样方法测一下零线电压
发表于 2020-8-1 08:00:38 来自手机 | 显示全部楼层
开机时测量电压。
 楼主| 发表于 2020-8-1 08:31:40 | 显示全部楼层
ytl098 发表于 2020-8-1 07:56
零线有问题,你用同样方法测一下零线电压

一支表笔手拿着,一支表笔测零线是220V
 楼主| 发表于 2020-8-1 08:32:49 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2020-8-1 08:00
开机时测量电压。

零火线之间是230V
发表于 2020-8-1 09:11:41 来自手机 | 显示全部楼层
客户家是三相四线入户的,为啥没有接地线?
发表于 2020-8-1 09:11:56 | 显示全部楼层
零线虚接,你从新接一根零线试试
 楼主| 发表于 2020-8-1 09:22:45 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2020-8-1 09:11
客户家是三相四线入户的,为啥没有接地线?

农村的有几家接地线的
 楼主| 发表于 2020-8-1 09:23:35 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2020-8-1 09:11
零线虚接,你从新接一根零线试试

他这里变压器有点远
发表于 2020-8-1 09:42:29 | 显示全部楼层
电工基础知识, 你再好好学学吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-27 21:41 , Processed in 0.075367 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表