电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2924|回复: 4

美的挂机不制热故障是不是管温有毛病?

[复制链接]
发表于 2010-12-17 21:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
夏天安装的美的挂机,制热时压机,风扇不上电,四通阀有电,是不是管温有毛病
发表于 2010-12-17 22:59:25 | 显示全部楼层
你不会测量吗?测一下不就知道了?
发表于 2010-12-18 11:47:57 | 显示全部楼层
实在不会测量就一个个换呗,不就是环温,管温吗。
发表于 2010-12-18 19:19:16 | 显示全部楼层
、?????????????????????????????
发表于 2010-12-19 19:03:33 | 显示全部楼层
我也有这方面的疑问。  空调有室内管温   室内温度   室外管温    压缩机排气温度传感器 ,问他们其中的木一个坏了的话,会出现什么情况啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 22:01 , Processed in 0.050751 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表