楼主: smnksts

氟是不是加多了?

[复制链接]
发表于 2020-7-28 18:11:14 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2020-7-28 08:45
如何运用这个压力表?

说句老实话,那个表管看不管用
 楼主| 发表于 2020-7-28 18:48:52 来自手机 | 显示全部楼层
华为QQ 发表于 2020-7-28 09:11
一瓶200克  两瓶400克  什么型号的制冷剂?   工作电流是多少   风机低中高能调吗?
...

R22,电流没测,高中低速能调,有明显档位变化
发表于 2020-7-28 21:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
换空调才能解决客户的问题,大一P带20平两面受热的房间这个是小
发表于 2020-7-28 23:00:57 | 显示全部楼层
20平装大1P 牛逼 还西晒
发表于 2020-7-28 23:05:32 | 显示全部楼层
加那么多氟干吗,定频普通打到4.5-5个压就行了,室内机散热片都结满冰了肯定不出风啊,让他开的时间长点就行,小空调带不起来,一般室内机风机电容没那么容易坏,检查室内机最上面的进风口
发表于 2020-7-29 00:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
佛全放了 抽空加正品的
发表于 2020-7-29 00:19:31 | 显示全部楼层
加氟是加重负担..本来就和房间面积不匹配.要是西晒就更不好了..22的放氟大一匹的不超过5就好.这个没法教.凭经验摸.听.看.综合考量..清洗外机翅片(必须要用高压机清洗)你看着通透不代表真的通透特别是双翅片..代换外机风机电容..要是内风机风轮不脏..风速可调风速调中档..开个十几分钟基本有明显降温..风轮脏堵冷气散不出去一样感觉效果不好..不要制冷效果不好就加氟..加氟不是万金油
 楼主| 发表于 2020-8-1 00:20:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大师,我明天再去认真检查一下
发表于 2020-8-1 05:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
六楼  晒  20平  一匹空调  天快亮了好用,,,,没毛病。
发表于 2020-8-1 07:15:58 | 显示全部楼层
既然感觉风小那就先把风搞大点吧,这可是基本功哦!