查看: 7808|回复: 14

通信电源DZY-48/50H维修一例

[复制链接]
发表于 2020-7-19 15:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 白山精诚电脑 于 2020-7-19 15:35 编辑

最近一直在修通信机房的电源模块,今天发一简单的故障维修案例。电源模块型号DZY-48/50H,故障现象上电无反应,模块拿在手里轻轻晃动里面有物体掉落的声音。打开外壳发现保险丝已经掉落,仔细查看还有一个电容也掉了。用万用表顺着主线路排查,发现整流二极管有损坏,PFC开关管短路,开关管驱动电路中驱动管管短路。先拆掉坏的管子,把保险、二极管换上,模块接在维修电源上,维修电源没有保护,电源模块的面板亮红灯,这说明辅助供电正常。再把PFC开关管换上及驱动部分修复,上电,红灯亮,继电器一阵乱响测量PFC输出电压350v左右,插上维修钥匙PFC有380v左右,绿灯亮了,测量输出电压53V,带负载拷机正常就此电源模块修复。
IMG_20200719_152019.jpg
IMG_20200719_144016.jpg
IMG_20200719_152123.jpg
IMG_20200719_152127.jpg
IMG_20200719_143724.jpg

损坏的元件

损坏的元件
IMG_20200719_143928.jpg
IMG_20200719_143729.jpg
发表于 2020-7-19 18:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
在我心中会修电路板的都是大神
发表于 2020-7-28 08:51:37 | 显示全部楼层
谢谢分享                                          
发表于 2020-8-10 17:17:49 | 显示全部楼层

谢谢分享
发表于 2020-10-26 23:29:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,又学到不少。
发表于 2021-2-3 14:17:17 来自手机 | 显示全部楼层
最近我也在学习修机房模块都一样的 0基础学习 这个动力源的 拆了三个都是 r29 r.30电阻烧毁 应该是哪里短路  找不到 求教
发表于 2021-2-3 14:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
终于找到个师傅
 楼主| 发表于 2021-2-3 19:21:42 | 显示全部楼层
導演哥 发表于 2021-2-3 14:17
最近我也在学习修机房模块都一样的 0基础学习 这个动力源的 拆了三个都是 r29 r.30电阻烧毁 应该是哪里短路 ...

不好意思,我记得不太清楚,也没有电路图。要是有实物我应该能判断出来。
发表于 2021-2-4 09:42:21 来自手机 | 显示全部楼层
能加您vx么?
发表于 2021-2-4 10:04:10 来自手机 | 显示全部楼层
这两个电阻问题,我拆了四个都是这两个电阻烧毁,入门阶段找不到根源
image.jpg
image.jpg
image.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-30 16:55 , Processed in 0.065798 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表