[空调] 空调室内挂机滴水

[复制链接]
发表于 2020-7-9 21:11:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,自己家大1.5长虹空调内机滴水,己安装8年,去年才开始出现这毛病,但不严重,平时也很少用。今年这才开第三次,滴水严重是何原因。空调接触少。
IMG_20200709_210226.jpg
发表于 2020-7-9 21:32:18 | 显示全部楼层
打开内机盖子,取下过滤网,看制冷时是否一半结霜, 结霜可能是缺氟。

不结霜, 则可能是出水口堵住了,清理一下。
发表于 2020-7-9 21:54:38 | 显示全部楼层
一回生两回熟........搞吧!洗洗更健康!
发表于 2020-7-9 21:57:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-7-10 09:22:27 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,制冷没有结霜现象。再此咨询下清理排水管和拆内外壳不把内机从墙取下行吗。
发表于 2020-7-10 16:45:12 | 显示全部楼层

谢谢各位师傅012
 楼主| 发表于 2020-7-27 14:49:23 来自手机 | 显示全部楼层
已解决,用吸尘器从排水管口吸了下,并如水平尺对室内机进行校平调整。
 楼主| 发表于 2020-7-27 14:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
一便把排水管也换了