楼主: gfdwia

美的变频空调E5故障代码维修(已修复)

  [复制链接]
发表于 2020-7-8 18:12:37 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2020-7-8 18:35:03 来自手机 | 显示全部楼层

本帖最后由 gfdwia 于 2020-7-8 20:22 编辑
123维修 发表于 2020-7-8 15:48
是小板的分压电阻坏了


都查过了,应该是cpu挂了    板子不贵
 楼主| 发表于 2020-7-8 18:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
抽烟的龙 发表于 2020-7-8 17:15
这个小板你是怎么拆下来的?我拆过,费了好劲还拆不利索,拆坏了。

,我其实也没拆出来,是用角磨机磨掉的,你看我发的图片,板子下面的脚都没有了
 楼主| 发表于 2020-7-8 18:39:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 gfdwia 于 2020-7-8 20:22 编辑
宿州成哥 发表于 2020-7-8 16:20
是的,是温控分压电阻问题



外机cpu挂了
发表于 2020-7-8 18:43:19 | 显示全部楼层
也有E方电源上拉电阻变小造成。
发表于 2020-7-8 18:49:07 | 显示全部楼层


谢谢分享
发表于 2020-7-8 19:17:00 | 显示全部楼层
这才是高手
发表于 2020-7-8 20:17:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-7-8 20:21:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-7-8 20:27:28 | 显示全部楼层
这才是高手