毛细管的作用是什么

[复制链接]
发表于 2020-7-7 22:53:20 | 显示全部楼层
还是我用三言二语还解决吧
毛细管就是节流。与空调外机接口的大管小管什么的温度关系不大
一般小挂机,毛细管在外机,节流后进内机,所以小管凉
大机,一般是五匹的比较常见,节流是分二部分的,外机进行一次节流,降到常温。进入内机后进行二次节流,达到气液饱和状态。
为什么大机要这种设备?主要是考虑到工业使用,管道一般比较长,有可能几十米上百米,为了使冷量不在管道中损耗,同时更好的控制流量,大多会有二次节流。
发表于 2020-7-7 22:58:47 | 显示全部楼层
严向 发表于 2020-7-7 22:45
制冷剂加多少就是看蒸发器出口的饱和度,蒸发器的出口理所当然地含有过热气体。 ...

正规的理论是冰箱压缩机入口温度接近环境温度,实际上我们都加到低压管结露,空调加液至高低压截止阀温度相当。
发表于 2020-7-8 00:27:29 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2020-7-7 22:23
气液两相制冷剂称为饱和制冷剂,接近蒸发器末端所有制冷剂完全蒸发气化不存在液体,这种也称为饱和 ...

你的思路是对的,赞同
发表于 2020-7-8 12:45:57 | 显示全部楼层
学习中谢谢分享
 楼主| 发表于 2020-7-8 13:10:31 | 显示全部楼层
看来大部份师傅都掉进了一个误区里在打转!虽然我们都是和温度打交道,但冷煤的气态与液态真的跟温度无关!冷煤的气态与液态真的跟温度无关!冷煤的气态与液态真的跟温度无关!明白这个道理是关键!不要再在温度里转圈,否则你只会越转越头晕!
冷煤在冷凝器里是高温高压液态,这是压缩机与毛细管共同造成的,经过毛细管后还是液态状态,这就是运行时细管比大管压力高的原因,这个压力就是保持冷煤是液态的压力,只有在蒸发器的歧管里才完全气化。
举个简单例子:水在压力煲里也不是在100度里沸腾(气化)的。
发表于 2020-7-8 13:34:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-7-8 15:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2020-7-8 20:03 编辑
黄信 发表于 2020-7-8 13:10
看来大部份师傅都掉进了一个误区里在打转!虽然我们都是和温度打交道,但冷煤的气态与液态真的跟温度无关! ...


       【举个简单例子:水在压力煲里也不是在100度里沸腾(气化)的。】
         我想你这句话想表达的意思是:水不是在100度沸腾(气化)。但又干嘛加上“在压力煲里”这个条件?
         我也没念过多少书,但一些简单的因为……所以……、如果……那么……,啥啥的逻辑关系还是懂的。唉
         空调空调,空气温度调节,怎么离得开热量传递转移,温度升高降低这些?不谈热量与温度那谈什么?
        在一个标准(1kg或1bar)大气压下水的沸点是100℃,这个道理小学生学没学我不记得了,但初中应该学过了吧, 在高山上海拔高大气压力低于一个标准大气压,水的沸点降低,可能只要达到90℃水就烧开了,海拔越高沸点越低。明明知道水放在压力煲里烧就是不让沸腾气化的蒸气外溢以增加压强,然后沸腾的水温才有可能达到110℃。
         论坛里不乏科班出身的老师,不妨请经常科普一下制冷原理和制冷循环方面的有关知识,当然不要繁琐的计算公式,只要简单通俗的道理即可。
发表于 2020-7-8 21:00:03 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2020-7-9 07:54 编辑
黄信 发表于 2020-7-8 13:10
看来大部份师傅都掉进了一个误区里在打转!虽然我们都是和温度打交道,但冷煤的气态与液态真的跟温度无关! ...


【冷煤在冷凝器里是高温高压液态,这是压缩机与毛细管共同造成的,经过毛细管后还是液态状态,这就是运行时细管比大管压力高的原因,这个压力就是保持冷煤是液态的压力,只有在蒸发器的歧管里才完全气化。】
         我意会一下,楼主这段话里好像要表达这么几件事:1、空调系统运行时冷凝器里是高温高压的液态制冷剂;2、冷凝器里高温高压的液态制冷剂经毛细管节流后仍然是液态没有发生任何状态改变;3、家用挂壁式分体空调毛细管节流在外机的制冷运行时连接管细管里流动的是从毛细管节流后的纯液态制冷剂;4、细管里液态制冷剂的压力比粗管里制冷剂的压力高,原因是细管里制冷剂是完全液态,粗管里是气态,液态应该比气态压力高;5、因为细管粗管里制冷剂有压力差异所以有温度差异;6、最关键一点制冷剂的所有液态气态的转换变化和温度无关
         我就倒过来先分析第6条吧,我特地百度了一下“温度”一词的解释,温度是表示物体冷热程度的物理量。我有点疑惑楼主这里的温度指的是哪个的温度,于是我引用21楼师傅的话来意会【21# lwxwh 发消息 只看他
昨天 22:53
还是我用三言二语还解决吧
毛细管就是节流。与空调外机接口的大管小管什么的温度关系不大】,可能楼主指的是大管小管的温度。不知道楼主修不修冰箱,可明白冰箱的毛细管缠绕在压缩机回气管上是为了什么?
        再分析第5点外机细管阀与粗管阀压力究竟多高,楼主实测过没有?实际的正常情况下家用挂机毛细管节流在外机大小截止阀处压力差在0.2kg左右,小阀处高于大阀处,这是因为制冷剂在管路中流动与管壁发生摩擦损失的,是管路对制冷剂流动的阻力造成,管路越长压降越大,一般情况下忽略不计。可以近似地认为蒸发压力=粗管阀处压力=细管阀处压力。楼主想表述的粗吸管压力差异是模糊的根本就不知道细管里的制冷剂压力是多少。这第4点也一并分析了。
            来看第3点,楼主以为细管里全部是液态制冷剂,而不存在气态制冷剂,液态制冷剂沸腾气化必定是在蒸发器里进行的,这点倒是比较难说服的,因为难验证,不过楼主是否听说过压焓图,压焓图四边形左边的线段与0干度线相交?知道这个表示什么吗?
发表于 2020-7-12 15:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2020-7-12 19:55 编辑

                     关于毛细管的表述以下摘自百度百科
      毛细管工作原理:当有一定过冷度的液体制冷剂进入毛细管后,会沿着流动方向发生压力状态变化,过冷液体随压力逐渐降低而变为相应压力的饱和液体,称为液相段,其压力不大且呈线性变化。从毛细管中出现第一个气泡至毛细管末端,称为气流共存段,其饱和蒸气的含量沿流动方向逐步增加而压力呈非线性变化。越到毛细管末端,单位长度的压力越大。当压力降到低于其相应的饱和压力时,就要产生闪发现象,使制冷剂液体自身蒸发降温,也就是说,随着压力的降低制冷剂的温度相应降低。制冷剂通过毛细管的流量随入口压力的增加而增加,同时随蒸发器压力的降低而增加,在达到极限值时,其流量不再随压力的变化而增大。
      绝热节流过程有什么特点:
节流是高压流体气体、液体或气液混合物)在稳定流动中,遇到缩口或调节阀门等阻力元件时由于局部阻力产生,压力显著下降的过程。节流膨胀过程由于没有外功输出,而且工程上节流过程进行得很快,流体与外界的热交换量可忽略,近似作为绝热过程来处理。 绝热节流后,流体的温度如何变化对不同特性的流体而言是不同的。对于任何处于气液两相区的单一物质,节流后温度总是降低的。这是由于在两相区饱和温度和饱和压力是一一对应的,饱和温度随压力的降低而降低。
发表于 2020-7-17 10:35:15 | 显示全部楼层
黄信 发表于 2020-7-8 13:10
看来大部份师傅都掉进了一个误区里在打转!虽然我们都是和温度打交道,但冷煤的气态与液态真的跟温度无关! ...

"冷煤在冷凝器里是高温高压液态",是这样吗?你都把人整糊涂了。要先自己整明白了,再向个介绍。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 19:29 , Processed in 0.056381 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表