毛细管的作用是什么

[复制链接]
发表于 2020-7-6 23:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
毛细管的作用是什么?

我看到有人问为什么周涛老师说大管的温度会比细管的低?他们认为冷煤经过毛细管后温度已经是最低了,经过蒸发器吸热后再出到大管应该温度比细管高才合理。这是对毛细管的误解。毛细管的真正作用是节流!目的是让冷煤在冷凝器里达到变成液态的高压,冷煤在细管里仍然是在准备气化的液态状态,直到进到蒸发器,才从细管经过多条歧管失压大量气化,产生低温再回到大管的。
 楼主| 发表于 2020-7-8 13:10:31 | 显示全部楼层
看来大部份师傅都掉进了一个误区里在打转!虽然我们都是和温度打交道,但冷煤的气态与液态真的跟温度无关!冷煤的气态与液态真的跟温度无关!冷煤的气态与液态真的跟温度无关!明白这个道理是关键!不要再在温度里转圈,否则你只会越转越头晕!
冷煤在冷凝器里是高温高压液态,这是压缩机与毛细管共同造成的,经过毛细管后还是液态状态,这就是运行时细管比大管压力高的原因,这个压力就是保持冷煤是液态的压力,只有在蒸发器的歧管里才完全气化。
举个简单例子:水在压力煲里也不是在100度里沸腾(气化)的。
发表于 2020-7-7 05:20:32 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
发表于 2020-7-7 05:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
发表于 2020-7-7 06:58:20 | 显示全部楼层
液态到汽态温度变低,反过来温度变高。

所以大管(液--汽)的温度会比细管(汽--液)的低。不难理解。
发表于 2020-7-7 08:29:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgjjdwx 于 2020-7-7 08:41 编辑

毛细管的作用----把冷媒分成汽态和液太的关卡。
230243uikra2l1pl3aenkm.jpg

评分

参与人数 1威望 +2 幽默 +5 收起 理由
雅马哈150 + 2 + 5 很给力!

查看全部评分

发表于 2020-7-7 08:52:45 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2020-7-7 09:33:20 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
发表于 2020-7-7 09:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
学习啦!谢谢分享
发表于 2020-7-7 10:32:15 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2020-7-7 17:51 编辑

   我再来这边讨论一下,首先明确一点制冷剂过了毛细管压力降低温度降低状态改变,这个应该是共识没有疑问,关键是这些变化究竟达到什么程度?为什么理论上的和实际碰到的情况不一致?我想这个同样是好多从事空调维修的同行一直疑惑的。从R22制冷剂的性质来说在气液两相状态认为是饱和状态,在饱和状态压力和温度是对应关系5℃对应4.86kg,30℃对应10.86kg,这个是R22制冷剂的性质不是原理,液态制冷剂经毛细管节流后状态发生了变化有部分液体气化,这种现象有个术语称之为闪发,就是说制冷剂经节流后已经是气液两相的混合物它即是饱和制冷剂它的温度和此时的压力有对应关系,那么压力是多少温度又是多少?假定压力4.86kg,温度?温度就是5℃。有人认为在修空调实际操作时大热天挂机制冷运行状态手摸外机细管经常是温热状态怎么可能是5℃?10℃也不止甚至15℃以上!大热天,室外温度就说有37、8℃吧,这个时候空调负荷很大,蒸发压力可能达到5.6kg之多,有师傅用表测了粗管阀处低压是5.6kg那么蒸发温度是9℃,师傅用温度计测了细管温度竟然是15℃,为什么不是9℃,又为什么不是10℃(细管阀处真实压力可能是5.8kg两阀处有0.2kg的压力损失5.8kg饱和制冷剂对应10℃)。这样看起来不符合理论嘛!为什么?
     压力为5.8kg的R22气液两相制冷剂温度必定是10℃无可置疑,但师傅测出此处小管表面温度竟然是15℃相差5℃,15℃是小管的外表面温度其内壁温度因为热传导有可能是12℃,但制冷剂是10℃,这里铜管管壁比其内部制冷剂温度高它的热量是冷凝器末端较高温度的铜管通过毛细管管壁传导过来的,只是铜管管壁的温度,内部制冷剂温度必定是10℃,不存在压力为5.86kg温度为15℃的气液两相饱和R22制冷剂。就好比1kg大气压力下水沸腾的温度就是100℃而不可能说因为锅下面的火烧得猛烈一些水的沸点会升高到110℃。
     空调系统里毛细管的作用是什么?节流,节流以后制冷剂制冷剂有一个变化是温度下降,为什么节流以后温度下降?温度下降的原因是因为节流使部分制冷剂液体闪发为气体,液态变为气态要吸收热量,那么使剩余的液态制冷剂温度下降,温度降到多少取决于节流后的低压值达到多少。
    合理的理想的状态空调系统节流后的制冷剂的气液比例是25:75,节流后到达蒸发器之前这种比例的气液两相制冷剂最好不要吸收到外部热量如果吸收了热量就会发生液态制冷剂气化,这个提前了的吸热气化做的是无用功,使到达蒸发器的液态制冷剂量减少,空调制冷量变小,所以合理的理想状态下外机细管阀处细管管壁的温度=蒸发温度,任何的外部的热量获得都会使蒸发器得到的液态制冷剂供给量减少从而使制冷量变小。
    所以象家用挂壁式空调毛细管节流在外机的制冷运行时,如果发生了外机细管阀处细管表面的温度高于蒸发温度(表测此处压力对应饱和制冷剂温度)都可以认为系统工况有变化偏离或说不符合,需要检讨原因。
   
发表于 2020-7-7 12:05:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 19:20 , Processed in 0.070095 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.