楼主: 东方追梦

谈一下我加氟

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2020-7-4 11:19:55 | 显示全部楼层
HWX0309 发表于 2020-7-4 10:40
不用客气。

您分享的是维修业的实践经验。而有些朋友把生产娼家的规定奉为圣旨。

老哥字字透着经验,佩服
 楼主| 发表于 2020-7-4 11:30:30 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2020-7-3 20:49
R22的机器正常的情况下补加没有任何问题.....410\32漏必须抽真空定量加.....至于为什么?按规章制度操作! ...

为了慎重起见,我看到你的回帖就重新修改了帖子,但是我还是认同我的观点,我的经验是我和我们售后部门的同行们经过各种实验得出的,我还是那个观点,410冷媒可以 补加,你如果还有疑问,还有意见的请移步看看荣昌老师的帖子:https://www.jdwx.info/thread-769874-1-1.html
 楼主| 发表于 2020-7-4 11:33:05 | 显示全部楼层
骑着老虎的猪 发表于 2020-7-3 21:04
写这么多,不累啊。加氟就是加氟。加氟把加氟管的空气也必须排干净。这么简单的事情。可是有很多人做不到。 ...

你会了,当然简单,咱这个论坛,不就是互相交流的吗,每个人都抱着自己的技术保留,新手什么时候才摸索出一套可行方案?我们大度一点,分享出来,让新人们尽快的上路不好吗
 楼主| 发表于 2020-7-4 12:09:41 | 显示全部楼层
秋雨夜 发表于 2020-7-4 09:50
楼主辛苦。但下面有些人的说法我觉得有点过了,如果制冷剂只差一点,也要全部放空重新加?操作规章也是人定 ...

一击即中,切入要害。没错,赞你一个
发表于 2020-7-4 12:26:28 来自手机 | 显示全部楼层
先看电流,再看压力,大小管结露,进出风温差,排水,达到制冷最佳效果
发表于 2020-7-4 13:21:12 | 显示全部楼层
顶一个 学习了
发表于 2020-7-4 13:53:29 | 显示全部楼层
为楼主无私奉献点赞!
发表于 2020-7-4 14:35:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-7-4 14:46:31 | 显示全部楼层
感谢分享,现在发这种原帖的越来越少了
 楼主| 发表于 2020-7-4 14:55:29 | 显示全部楼层
谢谢微山美的售后,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 08:13 , Processed in 0.035628 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表