楼主: yixiu880

内机蒸发器结白白的霜,外机大小铜管处都结冰

[复制链接]
发表于 2020-7-1 22:53:18 | 显示全部楼层
yixiu880 发表于 2020-7-1 19:17
现在情况是内机关了几个小时,外机还在转

这个牛
相当于内机风扇不转
发表于 2020-7-2 08:30:30 | 显示全部楼层
格力的就见过,继电器粘连外机一直运转,整个内机到外机管道都结厚霜。
发表于 2020-7-2 09:07:13 | 显示全部楼层
内机停了外机还在转,是外机压缩机在转还是压缩机和风机一起在转,如果风机压缩机都在转,不是继电器黏连的问题,不能风机压缩机两个继电器都黏连吧?如果说内机停了,外风机也停了,就剩下压缩机在转,压缩机继电器黏连的说法成立,去查查吧,电路问题
发表于 2020-7-2 10:02:35 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2020-7-1 19:18
明显是内机板压缩机继电器黏连,造成外机不停机,内机停了,外机不停,就会结霜,两根管都结霜了,还加雪种 ...

大师一语道破天机
发表于 2020-7-2 10:27:20 | 显示全部楼层
简单问题复杂化了
 楼主| 发表于 2020-7-2 10:38:20 | 显示全部楼层
请问这个继电器是在外机还是内机那个呢
发表于 2020-7-2 11:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
内机板上
发表于 2020-7-2 11:51:29 | 显示全部楼层
关了机还转?拔掉电源试试还转吗?
 楼主| 发表于 2020-7-2 12:09:45 | 显示全部楼层

感谢好人
发表于 2020-7-2 12:19:47 | 显示全部楼层
9楼正解,够详细的/