应在【适合修空调新手看的帖子】中贴友的要求,发一个TCL变频空调的维修见解。在平台上,关于别的空调维修的帖子到处都是,TCL空调的维修帖子很少,我就把有关TCL变频空调的维修发一个,五十多的人了,水平有限,以至于我编辑的图片在上传中也丢失了,忙活了好长时间,图片的丢失真的很心疼。哪位如果知道编辑好的文档,内含图片的,用什么方法全部无损上传,麻烦说一声,我也学习,来这里和大家一起分享维修点滴。总之,望看帖子的贴友们多多见谅吧。
变频机维修手册东方追梦

目录
变频电控构成
控制功能框图
电流流向
电控接线
故障代码与检修
维修案例

一.变频电控构成
1.变频空调电控分为两部分:
A.室内电控:相对于定频空调,变频室内机电控增加一个通信电路,取消压缩机、四通阀、外风机控制电路,其余电路基本相同。

B.室外电控:一般分为室外电源板、功率因素校正PFC 板、变频驱动模块板三部分。如下图所示:
     
二.控制功能框图
三.电流流向
四.电控接线
1.故障现象:显示E1或E2
故障原因:室内环境温度、蒸发器盘管温度传感器故障
原因分析:
A.温度传感器与插槽接触不良:重新接插,确保接触良好。
B.温度传感器损坏:参照温度-电阻值表(见附录),用万用表测量传感器两端电阻,电阻值发生漂移、开路、短路等,更换温度传感器。如(图1)
C.内控制器坏:换室内控制板。
2.故障现象:显示E3、E7、E8
故障原因:室外环境、冷凝器盘管、压缩机排气管传感器故障
原因分析:
A.室外电源板温度传感器与插槽接触不良(CN1、CN2):重新接插,确保接触良好。
B.温度传感器损坏:参照温度-电阻值表(见附录),用万用表测量传感器两端电阻,电阻值发生漂移、开路、短路等。更换温度传感器,方法参考(图1)。如(图4)为室外机温度传感器。
C.控制器坏:换室外电源板。  
3.故障现象:显示E6
故障原因:内风机故障
原因分析:
A.检查电机接插部位是否松动、启动运转电容容值是否正确。
B.再检查室内风扇叶是否卡死,运转致使电机不能运转,重新调整风扇位置或更换风扇,使其运转顺畅。
C.电控板电机驱动或反馈回路损坏,换室内电控板;
D.电机损坏,更换新电机。
如(图2)、(图3),查看轴承是否松动,电机是否运转。  
4.故障现象:显示E4
故障原因: 系统异常
原因分析:
A.室外机高低压阀未开:拧开阀门,确保系统循环通畅。如(图5)。
B.系统缺冷媒:开机制冷运行,压缩机启动检查出风口温度变化,5分钟后如变化不明显,则系统缺少冷媒,接压力表测试,检查露点重新充注冷媒。
C.蒸发器盘管温度传感器脱落或损坏:5分钟后如果出风口温度变化明显,则可能为内盘管传感器脱落或损坏,检查传感器损坏情况,重新安装到位。如(图6)。
D.系统分流不均:5分钟后如果出风口温度变化明显,温度传感器正常,则为室内机系统分流不均,将室内控制板JP4跳线短接,屏蔽该故障保护功能,或更换室内机。
5.故障现象:显示EC
故障原因:室外通讯故障
原因分析:
A.先检查电源板到模块板之间的通信线如(图7)连接是否接插良好、有无松脱。
B.电控板坏:整机通电后,检查室外电控板指示灯,模块板灯不闪,电源板灯正常闪烁,先更换模块板,故障仍存。
6.故障现象:显示EP
故障原因:压缩机顶部温度开关故障
原因分析:
A.先检查室外电源板上压缩机顶部温度开关连接线接插部位CN10是否接插良好(无压缩机顶部开关机型检查是否有跳线短接),如(图8)为CN10接插位。
B.检查压缩机温度,如果温度确实很高并伴随异味,则检查压缩机连线U、V、W接线如(图9)是否正确(包括连接压缩机接线部分);系统冷媒不足或冷媒过量;室外机通风是否良好。
C.如果压缩机温度不高,则短接CN10,查看故障是否解除,如果故障解除,则为壳顶温度开关自身损坏,更换新器件;如果故障仍存在,更换室外电源板。  
7.故障现象:显示EA
故障原因:电流传感器故障
原因分析:
A.系统缺冷媒:检查是否有冷媒泄露,查找露点重新充注冷媒。
B.四通阀换向是否正常。如(图10)为四通阀。
C.更换室外电源板。
8.故障现象:显示EU
故障原因:电压传感器故障
原因分析:
A.检查室外电源板与模块板之间通讯线连接是否可靠,如(图7);故障仍存在则更换室外电源板,还存在则更换模块板。
9.故障现象:显示E9(先显示P0或P9)
故障原因:变频驱动、模块故障
原因分析:
A.重新上电观察显示的保护代码(先显示P0或P9)。
B.若先显示P0,则按IPM模块保护进行处理。
C.若先显示P9,则按驱动保护进行维修。

P0保护:IPM模块保护
a.若压缩机启动运行数秒甚至未启动就显示该代码,检查压缩机连线是否正确,无错误。则更换模块板。
b.如果空调在运行过程中出现模块保护,检查室外模块板安装在散热片上是否牢固,如(图11),硅胶是否涂抹均匀,如(图12);系统冷媒不足或者过量;室外机通风是否良好。以上问题正常仍不能解决问题则更换模块板。
补充:IPM在变频空调中的作用就是把直流电变为交流电,  

P9保护:压缩机驱动保护
a.若压缩机启动运行数秒甚至未启动就显示该代码,检查压缩机连线是否正确,无错误则更换模块板。
b.开机运行一段时间后报P9,运行期间制冷制热正常,则直接更换模块板,IPM模块一定要涂上硅胶;若制冷制热不正常,检查压缩机连线是否接错。
c.压缩机关闭后又立即启动,因为空调制冷系统未稳定,也可能造成启动不良报P9保护,可停机时间稍长一些时间再开机尝试。
d.压缩机退磁也可能出现启动不良。

10.故障现象:显示E0、E5
故障原因:室内外通讯故障、
原因分析:
A.上电观察10分钟左右,若一直显示E0,则仅为通信故障,按步骤b)检查;
B.检查室内外连接线是否连接无误,在上电后为报E0故障前测量室外侧接线端子L、N电压,如果电压为0,则检查连接线或更换室内板;如果电压正常,则按照步骤才c)检查;
C.查看室外电源板上指示灯是否有闪烁,如果正常闪烁,则更换电源板;如果指示灯不亮,则按步骤d)检查;
D.用万用表检查PFC板,测试整流桥,快恢二极管,IGBT器件如(图13),各管脚之间是否有击穿短路损坏,如果有损坏,更换PFC板;如果没有损坏则测试DC+与DC-之间直流电压,如(图14),电压如果有300V左右,则更换电源板,没有电压则更换PFC板。
E.如果以上都无法解决,先更换模块板,还不行则更换整套电控板。  

概念:
1.PFC:即功率因数校正;
2.整流桥:是由二极管组成的桥路,作用是把输入的交流电压装换为输出的直流电压;
3.IGBT:简单的说就是压缩机的控制开关,不过是毫秒级别的。

11.故障现象:显示EE
故障原因:EEPROM故障
原因分析:
A.断电重新上电,若故障仍存在,查看电控板上EEPROM安装是否正常。
B.更换室内控制板
C.更换室外电源板
12.故障现象:显示P1
故障原因:过欠压保护
原因分析:
A.测试电源电压,是否在160V-260V之间,超出此范围为正常保护。
B.测试室外机接线端子L、N之间电压是否在160V-260V,超出此范围为正常保护。如(图15)
C.如果电压正常,则更换室外电源板。

13.故障现象:显示P8
故障原因:室外温度过高、过低保护
原因分析:
A.室外环境温度低于-1℃制冷运行,或者室外环境温度超过33℃制热运行,压缩机不能运行并报 P8保护,属于正常保护功能。
B.若温度不再以上保护范围,则参照温度-电阻值表(见附录),用万用表测量传感器两端电阻,看电阻值是否发生漂移、开路、短路等,更换传感器。
C.若保护仍存在,则更换室外电源板。

六.维修案例
1.室内机工作正常,室外机不工作
原因分析:
A.是否显示故障代码,是,按故障代码处理;否,按后面步骤进行检查。
B.如果外风机正常运行(外风机在压缩机启动前5秒先启动,在压缩机关闭15秒后关闭),客户也许会因为压缩机运行频率低或者系统缺少冷媒引起室外机不工作的错误判断,检查系统制冷制热效果,确认是否缺少冷媒。
C.检查各温度传感器阻值是否漂移(温度传感器参数见附录),是,则更换温度传感器。
D.检查室内控制板JP3跳线是否焊接,没有焊接的请焊接跳线,重新开机,看会显示什么保护代码,按保护故障代码处理。
E.检查室内外连接线及电路板上连接线,连接是否牢固,请紧固接线。

2.空调工作一段时间,室外机停机
原因分析:
A.停机后是否有故障显示,是,按故障代码处理,否,按步骤(b)检查。
B.检查电源电压是否正常,包括空调启动时电压变化,如果电压不稳定,变化太大,请检查电源;没有问题按步骤(c)进行检查。
C.检查各温度传感器是否正常(温度传感器参数见附录),不正常则更换传感器,正常按步骤(d)进行检查。
D.室内外板电路连接线以及电源连接线是否触不良,是,紧固连接线,否,按步骤(e)检查
E.检查室内控制板JP3跳线是否焊接,没有焊接的请焊接跳线,重新开机,看会显示什么保护代码,按保护故障代码处理。
F. 制冷剂是否过量或过少,是,添制冷剂。

3.空调开机跳闸
原因分析:
A.检查用户电源插头接线是否正确(如把地线误接为了零线)
B.检查室内外机电路板及接线端子接线是否正确无误,是否有短路状况;
C.检查室外机电路板、接线端子、电源连接线是否有破损,与板金件是否有短路状况。
D.室外机控制器整流桥堆(位置见附录)有短路的现象(整流桥板短路导致跳闸的故障比率比较大)。

4.整机不工作
原因分析:
A.是否有故障代码显示,有,按故障代码处理;无按步骤(B)进行检查。
B.检查电源插头是否有电,无,检查电源,有则检查控制器保险管是否良好。否,则更换保险管,是,按步骤(C)进行检查。
C.检查室内、外机所用传感器阻值是否漂移,是 ,则更换传感器,否,按步骤(D)进行检查。
D.检查室内、外通讯是否故障,检查步骤和内机正常工作,外机不工作检查步骤相同。

5.故障现象:E0
机型:KFR-36W0313BP
处理过程:更换内机板,外机电控盒均未能修复,
经检查整流器有310V输出,外机电控板无电压,测
电抗器阻值无穷大,怀疑电抗器断路,拆下电抗器
发现接线端子焊点打火烧断。
维修措施:更换新电抗器,机器正常。
6.故障现象:E0

机型:KFR-36LW/CQ33BP

处理过程:更换内机板,外机电控盒均未能修复

维修措施:外机板通电,红灯闪烁,测信号线导
通,LN接线正确,怀疑内外机连线漏电,更换内外
机连接线,机器恢复正常。
7.故障现象:开机整机无法正常运行,显示 E0 .
机型:KFRd-36GW/CG23Bp

检修过程(原因分析):
首先观察了室外电源板指示灯亮。检查外机接线没有问题。测试外机接
收端子1的对地电压。电压在5-20V之间变化。

维修措施:首先选择了更换室外电控盒,更换后问题依旧。后又更换内
机电控板,问题还是没有解决。还是显示E0。后单独拉了条连接线再试
机,机子运行正常。更换连接线问题解决。

维修效果验证:
更换连接线问题解决,网点对换下来的连接线网点做了测量,无短路,
无断路。但是连接线里面潮湿,像进水了。初步分析可能是因为连接线
进水引起的。

8.故障现象:P0

机型:KFR-36W0313BP

处理过程:有时机器能正常工作一会儿,有
时显示P0,经检查外机散热良好,模块固定牢
固不发热。

维修措施:更换模块板机器正常
9.故障现象:EA

机型:KFR-36GW/CQ33BP

处理过程:外机电流只有1A,怀疑制冷剂泄
漏,经检查是铜铝连接管泄漏。

维修措施:更换连接管,充加R410A后正常
10.故障现象:不开机,断开电源重新上电又行,下
次又不行,往复如此。

机型:KFRD-52L/AL13BP

检修过程(原因分析):
工作时正常,故障时即使拔掉变压器输出端其输入
端电压也在160伏左右,而主电源电压为245伏,
经观察变压器入端压敏电阻变色,判其变质使电压
降低。
维修措施:更换内机主板
谢谢!东方追梦
山东临沂

评分

参与人数 2威望 +3 收起 理由
DLJwmg + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.
nitu2007 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2020-6-28 21:48:41 | 显示全部楼层
谢谢分享资料!
发表于 2020-6-29 00:34:57 | 显示全部楼层
谢谢分享资料
发表于 2020-6-29 01:03:22 | 显示全部楼层
俺占一层,
为LZ的良苦用心及辛勤,
点个赞
发表于 2020-6-29 05:38:33 | 显示全部楼层
这个不错 ,辛苦了
发表于 2020-6-29 05:58:49 | 显示全部楼层
学习学习谢谢
发表于 2020-6-29 06:41:06 | 显示全部楼层
感谢老师傅的无私奉献。
发表于 2020-6-29 06:48:44 | 显示全部楼层
谢谢分享 很有价值的一篇文章
发表于 2020-6-29 08:03:45 | 显示全部楼层
辛苦楼主了,谢谢分亨
 楼主| 发表于 2020-6-29 08:23:01 | 显示全部楼层
感谢大家的支持,有时间会再上传这类帖子,以便于我们互相交流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-27 06:15 , Processed in 0.074916 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表