楼主: 阿杜1971

续发:变频水泵高转速定压无人用水时水温高的解决方案...

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-6-16 17:47:41 | 显示全部楼层
wzp2012 发表于 2020-6-16 07:36
修东西,得知道原理,不然有时候会吃亏的。查一下变频器频率怎么给定的,模拟量的来源,主电路没问题,继续 ...

我还是觉得要先把说明书搞到手,说不定说明书到手,一切都迎刃而解了,
 楼主| 发表于 2020-6-16 19:42:25 | 显示全部楼层
补发三张控制柜的照片。

说明书到了,也一并上传!
09控制器面板,.jpg
10控制柜内部.jpg
11控制器面板,因背光不亮,只能扒皮看字。.jpg
0.jpg
1.jpg
2.jpg
5.jpg
3.jpg
4.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
11.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
发表于 2020-6-16 19:51:44 | 显示全部楼层
压力开关往后找
发表于 2020-6-16 20:02:23 | 显示全部楼层
看控制柜,一般来说用水泵PID来控制变频器的模拟量,设置中有第一恒压,第二恒压,达到第一后开始降频,到第二后可以低频或者待机(有的第三恒压就是直接待机了)但降到33后能效比不不高了,而且要注意电机的散热.一般大管路会增加一台小恒压泵来达到节能的效果.还有一个就是你的稳压罐小了,缓冲小,压力变化大.从描述和能保压的情况来分析,压力探头是没有问题的.初步认为来是设置上未完善.
 楼主| 发表于 2020-6-16 20:37:35 | 显示全部楼层
还要哪方面的资料?各位大师吱个声。我好去办理。

P61背光时间调到30,20 10,背光都不亮。看来是背光灯硬件出问题了,
 楼主| 发表于 2020-6-16 21:07:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿杜1971 于 2020-6-16 21:09 编辑

稳压罐是这套设备自带的,没有换过,是不是还要加一个大的?出水管道存水量大约为半吨,应该说也不算小了,大部分的立管也有稳压罐的作用,
发表于 2020-6-16 22:01:45 | 显示全部楼层
还是建议看看变频器的参数设置
 楼主| 发表于 2020-6-16 22:07:33 | 显示全部楼层
有人说去找厂家,厂家的答复也是很操蛋的,根本就是甩货。厂家说,能够变频恒压就是好的。我说耗电量太高,他说这世界上哪有不要电的水泵?居然被封的哑口无言。
发表于 2020-6-23 17:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2020-6-16 22:07
有人说去找厂家,厂家的答复也是很操蛋的,根本就是甩货。厂家说,能够变频恒压就是好的。我说耗电量太高, ...

压力高泵不同停就搞截止阀吧水封死
 楼主| 发表于 2020-6-23 22:28:46 | 显示全部楼层
370522650 发表于 2020-6-23 17:55
压力高泵不同停就搞截止阀吧水封死

把水封死,那还用不用水了,装这个泵有何用?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-1 04:04 , Processed in 0.058177 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表