续发:变频水泵高转速定压无人用水时水温高的解决方案...

[复制链接]
发表于 2020-6-15 21:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
几天前发布了求助帖子,但因照片拍的不够多,描述不够详细,经各位大神鼎力相助,但仍未解决,今特的多拍了照片再次发布,望不吝赐教。

无人用水时,变频器输出在37-41HZ左右,已属高转速了,能耗很大。水泵内的水因长时间循环加压导致高温,据说有一次把水烧开了,致使机械密封损坏喷水,差点烧了整个控制柜。

请看照片:
02进水段.jpg
01整套恒压变频供水设备全貌.jpg
03进水蝶阀.jpg
04整套水泵组件全貌.jpg
06出水蝶阀.jpg
05出水对夹式止回阀.jpg
08压力传感器.jpg
07缓冲压力罐大概是24升的,.jpg
发表于 2020-6-15 21:39:15 | 显示全部楼层
你拍这干嘛用?
拍点电控方面更合适。看到有个压力检点,但无从得知联控方面的具体。
发表于 2020-6-15 22:13:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 wzn1630 于 2020-6-15 22:15 编辑

检查设定压力是否太高或者压力传感器损坏造成不停机。还有就是输出的水泵出口的缓冲罐里面的压力球是否已经破裂造成压力上不去,不要以为水是可以被压缩的,不是,靠的是压力缓冲罐里面的橡胶球来得到反馈压力。如果输出的管道和压力容器不够大。那么压力是上不去从而造成不停机,以至于水泵里面的水会被搅拌到沸腾。解决的办法是在水泵输出端接一个大的薄金属大铁罐,起到压力球的作用。或者输出端的管道用橡胶管一到两米连接两端的金属管道。也可以同样解决问题。
发表于 2020-6-15 22:28:10 | 显示全部楼层
问下厂家如何调试岂不美哉
 楼主| 发表于 2020-6-15 22:43:04 | 显示全部楼层
今天上不了图片了,明天再上吧。
 楼主| 发表于 2020-6-15 22:43:58 | 显示全部楼层
压力传感器是两线制的。
发表于 2020-6-15 22:58:34 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2020-6-15 22:43
压力传感器是两线制的。

多少线不重要,要看看设置的地方是否合理或是否已经损坏的可能,另外是否能追踪到新的时候是非也是这样?
发表于 2020-6-15 23:00:45 | 显示全部楼层
拍电柜看看用什么控制器
发表于 2020-6-16 06:25:29 | 显示全部楼层
拍原理图分析原理更好!
发表于 2020-6-16 07:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
先排除一下是机械还是电路问题才好下手
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-1 04:06 , Processed in 0.063693 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表