电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8953|回复: 16

谷轮压缩机电流高

[复制链接]
发表于 2020-6-15 09:23:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
200金币
商场吊柜机。新换上谷轮翻新机10p的,过滤器换,开机低压3个把,电流马上16,17,18。19。20上升,后来就都20个。。啥问题,线按原来接。水有循环。风机正常,就不制冷,过滤器温热,回气管不凉。。难道系统脏了?正常的话,电流12。13a左右的,。。

8E72C34E-F5BE-48A1-8EFF-6148AB354AE6.jpeg
128896FD-A11E-4658-A2F4-99B58A09B1F5.jpeg
发表于 2020-6-15 09:59:24 | 显示全部楼层
问题你自己已经知道了啊,“翻新机”
 楼主| 发表于 2020-6-15 10:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
运行正常吗
发表于 2020-6-15 13:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
翻新机,没有质量保证!不用怀疑,还是压缩机问题!
发表于 2020-6-15 18:15:35 | 显示全部楼层

让它卸载空转一小时后再视电流情况,如果还是老样,那就要换压缩机的。
发表于 2020-6-16 11:27:26 | 显示全部楼层
看不明白啊
发表于 2020-6-16 13:29:06 | 显示全部楼层
这题还是荣老经验足,翻新也不一定全不好,不要一根子打全部!吊柜机应是空调风管机吧,过滤器温热,回气管不凉。低压又只有3个把,电流大,再加雪种到5个把就跳机吧,冷凝器出水很热是吧。有卸载装置直接卸载使高压下降低压上升,去判断是不是压机,没有就直接更换节流前或节流零件。三匹/5匹机这故障风管机换节流部分我做怕了,钻上天花上,曲个头颈又不透气,焗都焗死都。
从你描述看,只想赚大钱,先拿压缩机开刀,买原装又贵,赚不了多少,就拿个翻新货顶上,有点象黄绿医生风格
 楼主| 发表于 2020-6-19 12:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-6-15 18:15
让它卸载空转一小时后再视电流情况,如果还是老样,那就要换压缩机的。 ...

从过滤器割开。试机空载。7a电流不变。以为油堵,换过滤器。加冰种开机。电流20a运行。19。18。17。16。不同电流跳变。高压管热,直到电流升25a直接跳7a唔唔声音的响。出现高压保护。低压3个压。。
发表于 2020-6-24 19:40:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 ndamda 于 2020-6-24 19:43 编辑

解除进出气,空转,要是电流一样,在换一个压缩机
发表于 2020-7-5 20:53:27 | 显示全部楼层
空调工况,回气管不凉,压缩机能正常吗?原装压缩机为何坏?千万不可一换了事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 12:24 , Processed in 0.073975 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表