求助格力变频空调HC (PFC)保护怎么解决

[复制链接]
发表于 2020-6-12 20:21:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机运行几分钟外机就停止工作,检测仪显示外机主板故障
IMG_20200612_181044.jpg
发表于 2020-6-12 21:05:26 | 显示全部楼层
PFC电压正常吗!多大的机子!PFC路没有几样东西,具体查查
发表于 2020-6-12 21:29:22 来自手机 | 显示全部楼层
难修别折腾了
发表于 2020-6-12 21:31:10 | 显示全部楼层
换一块安生,也不贵
发表于 2020-6-12 23:18:57 | 显示全部楼层
入户市电压正常不?还有大滤波电容有380v电压不?
发表于 2020-6-13 01:08:25 | 显示全部楼层
楼上支招的都是 高手
学习了
发表于 2020-6-13 08:18:22 | 显示全部楼层
这个玩具真好玩
发表于 2020-6-13 08:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
还是换板吧,毕竟换板多赚钱
发表于 2020-6-13 10:09:41 | 显示全部楼层
看看。。。。。。
发表于 2020-6-13 18:00:25 | 显示全部楼层
检查U204“1”脚静态正常电压3.2V左右不正常---查R526电阻。    为低电平时查R524,D608,C208.重点检查R524.   若“1”脚输出为高电平时 查R218.代换RS226.   以上都正常更换CPU