电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 温州刘军

压力正常吗

[复制链接]
发表于 2020-5-29 20:32:25 来自手机 | 显示全部楼层
3p冷库压缩机 风冷冷凝器加制冷剂基本都在8公斤左右,公斤讲的重量,管道长制冷剂还有加的多点
发表于 2020-5-29 23:55:05 来自手机 | 显示全部楼层
压力不够 缺制冷剂 制冷剂在加回气管 压缩机都结霜 结霜多了影响效果 只能调节膨胀阀了 膨胀阀也不能乱调 有点蒙圈了
发表于 2020-5-30 09:50:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-1-14 05:05 编辑

是新安装还是维修的膨胀阀多大的正常的保鲜压力0.15有点低
2*3*2.4=14.4立方配3P谷轮还有膨胀阀多大正常这样配10分钟就可以到5度了
发表于 2022-1-13 20:30:04 | 显示全部楼层
陈万强盛 发表于 2020-5-29 23:55
压力不够 缺制冷剂 制冷剂在加回气管 压缩机都结霜 结霜多了影响效果 只能调节膨胀阀了 膨胀阀也不能乱调  ...

这个问题很难解决,分明制冷剂加入不足,高低压都偏低,但再加制冷剂压缩机又结霜,我的机子就是这样。不知道楼主后来怎么解决?
发表于 2022-1-13 20:35:20 | 显示全部楼层
爱你别客气 发表于 2020-5-29 20:32
3p冷库压缩机 风冷冷凝器加制冷剂基本都在8公斤左右,公斤讲的重量,管道长制冷剂还有加的多点 ...

3匹外机加8kgR22???我4匹外机厂家说明书说加4kg左右。我只加了3kg左右,压缩机就开始结霜了???不知道楼主后来怎么解决?
发表于 2022-5-12 17:24:39 | 显示全部楼层
检查看一下 蒸发器 是不是 让霜 全堵死了
发表于 2022-5-18 20:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
缺制冷剂看回气判断那是扯淡的,加制冷剂必须要看蒸发温度库温是相对应的,高压外机就看使用环境和散热情况,R22像这种小机组一P大概加一公斤左右
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-27 20:28 , Processed in 0.055096 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表