低温拉到零下九度要六个小时

[复制链接]
发表于 2020-5-25 19:05:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一冷库,压缩机比泽尔二缸半封闭式活塞4匹,膨胀阀因漏换成丹弗斯外平衡3号阀芯,原配是内平衡,型号被刮。内机DD30左右,抽真空一个小时开机高压表指针快速晃动但幅度不大,库温零下五度时低压1.5公斤,高压18公斤压。制冷剂R22.环境温度25度,现在拉低温耗时长,原因出在哪里?请教各位老师
发表于 2020-5-25 19:21:40 | 显示全部楼层
膨胀阀配小了
发表于 2020-5-25 20:40:51 来自手机 | 显示全部楼层
25度高压18公斤,不太对吧
发表于 2020-5-25 20:49:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-5-25 20:54 编辑

4P机配3#膨胀阀是对的,DD30内风机也可以。
R22制冷剂,库温-5度,此时的蒸发温度为-10度,对应的压力为0.254MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.2MPa(约合2公斤)左右表压。该系统的低压压力太低了,致使制冷量减小,降温慢。
系统中的制冷剂少了,加至与对应的压力相近即可。
环温25度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高12度左右,即为37度左右,对应R22的压力约为1.326MPa(约合13.5公斤)左右表压。检查冷凝器的清洁度以及冷却风量。
 楼主| 发表于 2020-5-26 06:01:06 来自手机 | 显示全部楼层
那高压表指针晃动是系统中还有空气吗,可我4升泵抽了一个月小时,膨胀阀内平衡配成外平衡有影响吗?
发表于 2020-5-26 09:07:22 | 显示全部楼层
温州刘军 发表于 2020-5-26 06:01
那高压表指针晃动是系统中还有空气吗,可我4升泵抽了一个月小时,膨胀阀内平衡配成外平衡有影响吗? ...

不一定是有空气,跟时间无关,抽到负压就行,内平衡一般零上用,阀芯配4号,外平衡零下用,阀芯配3号
发表于 2020-5-26 11:54:29 来自手机 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享!
发表于 2020-5-27 10:17:11 来自手机 | 显示全部楼层
温州刘军 发表于 2020-5-26 06:01
那高压表指针晃动是系统中还有空气吗,可我4升泵抽了一个月小时,膨胀阀内平衡配成外平衡有影响吗? ...

抽了一月真空?
发表于 2020-5-30 10:10:58 | 显示全部楼层
估计楼主都不知道有没有抽好真空冷库是有电磁阀的如果在低压管上抽真空就是没有抽好真空
发表于 2020-5-31 10:11:19 来自手机 | 显示全部楼层
高压高了,可能是系统内有空气,抽真空我一般四个小时起步,主要看是否抽到负压。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 10:27 , Processed in 0.061576 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表