电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 荣昌制冷

新分体空调安装时的排空

  [复制链接]
发表于 2012-2-29 22:54:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2012-3-1 09:08:16 | 显示全部楼层
谢谢分享!
家维新手2012 该用户已被删除
发表于 2012-3-2 01:12:42 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-2 09:28:06 | 显示全部楼层
410也是可以的我以前也试过
发表于 2012-3-2 18:20:55 | 显示全部楼层
我410就是小管拧紧   由大管直接排空   没见出模式问题  
发表于 2012-3-3 18:46:24 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-3-3 22:56:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2012-3-9 11:06:01 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2012-3-9 11:27:57 | 显示全部楼层
排空是不是开低压高压管都是一样的....我怎么看到有人是开低压管来进行排空的...这样行吗..
发表于 2012-3-9 14:16:05 | 显示全部楼层
经验和方法固然很重在,是我们学习的地方,但方法须要符合规范和厂家的安装要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 18:37 , Processed in 0.052913 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表