新分体空调安装时的排空

  [复制链接]
发表于 2011-9-14 20:14:36 | 显示全部楼层
搞清楚用真空泵的目的就明白了
   主要就是为了让连机管和内机里的空气越少越好
发表于 2011-9-28 16:50:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献,分享了......!!!
发表于 2011-9-28 19:03:00 | 显示全部楼层
用此方法安装的空调空气排放好效率高;减少以后系统出问题的几率;顶一个
发表于 2011-9-29 04:25:19 | 显示全部楼层
用410冷媒的机器都可以采用这方法吗?
发表于 2011-9-29 08:37:15 | 显示全部楼层
410制冷剂好像厂家规定抽空尤其是格力空调
发表于 2011-9-29 11:08:36 | 显示全部楼层
用R410 不可以直排,最好用带截止阀的真空泵来操作
发表于 2011-9-29 14:40:24 | 显示全部楼层
多谢版主分享
发表于 2011-9-29 15:58:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2011-9-29 19:48:00 | 显示全部楼层
R410 不可以直排
发表于 2011-10-1 23:36:18 | 显示全部楼层
因为410冷媒静态压力高,成本高。如果采用自身排空容易发生灼伤而且会排空不干净,因成本高而厂家没有预加注用来排空的冷媒,所以厂家严格规定要用真空泵抽空。如果采用室内机的氮气排空是完全无可能实施的。